Elektrisk linje till delpanel

0

Jag kör 2 100 amp 110 linjer 35 meter från mitt hus till en underpanel i mitt garage. Behöver jag köra en jordkabel och en neutral ledning eller kan jag bara köra en av dem från underpanelen till en jordstav? Om jag kör marken till en jordstång, kopplar jag bort den gröna skruven i underpanelen?

    
uppsättning Jeremy 10.03.2015 04:27

1 svar

2

Du måste köra fyra ledare, två ojordade (heta) ledare, en jordad (neutral) och en jordledare (jord).

I garaget måste du installera en jordningselektrod (jordstång etc.) och binda panelen och jordledaren från mataren till den.

Du måste då isolera den jordade (neutrala) bussen och ledarna, från jordningsbussen, ledarna och panelen.

    
svaret ges 10.03.2015 05:46