L6-30 är Hot Hot EarthGround. Så nej involverad.
Du har tur. Du behöver inte köra en separat neutral linje.
Du har två alternativ om du vill lägga till gfci-skydd till det här uttaget.
1) Byt brytaren som matar den från huvudpanelen med en som har GFCI-skydd . Detta är förmodligen det bästa valet, eftersom skyddet skulle förlänga hela det begravda avståndet? kabel. Det är minsta mängd arbete och minsta kostnad. Men det betyder att om GFCI-utflykterna måste du gå tillbaka till huset och gå till källaren? för att återställa det.
2)Bytututloppetmeden" GFCI Spa-koppling " och flytta uttaget något så att det drivs av spänningsavstängningen. Det är sällsynt att hitta en spärrkoppling som medföljer en 30 Amp-brytare. De flesta är större.
Eftersom du inte ska kasta bort din redan befintliga 30A-brytare i huvudpanelen skulle det vara säkert att använda en 60A GFCI-spänningsavbrott. GFCI-kapaciteten skulle fungera oavsett. Kod tillåter den större brytaren nedströms. Men det kan vara förvirrande för dem som följer med senare, så lämna en anteckning i / på rutan om din spa-avkoppling är högre.
Så Om du använder det här alternativet, rekommenderar jag att du hittar en GFCI-spärrkopplingspanel som inte har en brytare och dessutom köper en 30A-brytare för den. (Se till att den är listad som kompatibel.)
3)Eventuellttredjealternativ,görbådaalternativenovan.Dettaskyddarledningarnamellanstrukturerna,ochhindrardigfrånattgåhelavägentillbakatilldinkällareomfeletbaravarlokaltförutrustningeniGarage.
4)Dukanocksåhittaellerkonstrueraen"inline GFCI" som pluggar in i L6-30-uttaget och ger ett L6-30-uttag. Men de kommer att bli sällsynta och inte skydda den begravda kabeln.
GFCI-brytare behöver inte åtkomst till en neutral för att fungera. Endast om lasten kräver en neutral behöver en GFCI även tillgång till neutral. Om du inte har för avsikt att använda en GCI-brytarens neutrala utgångslåda, anslut den neutrale ingångspigeln till sin neutrala utgångsslang så att det är uppenbart för alla senare att neutralen inte används.
För att tillhandahålla jordfelsbrytningsavbrott (GFCI) måste alla ledare som är avsedda att bära ström måste passera och kopplas från GFCI-enheten.
Det enda skälet till att många GFCI-enheter har en neutral är att 120v-laddningar skickar ström över neutral.
De flesta bostadsområden är endast 120v. De flesta bostäder med 240v-kapaciteter är faktiskt 120/240 och har en neutral för att tillhandahålla 120v-tjänsten. Men din L6-30 (eller någon 6- för den delen) kan inte tillhandahålla 120v-enheter, och det betyder att din belastning inte använder neutralt. Så dess GFCI-skydd behöver inte heller tillgång till neutral.