Jag har två 500 watt basplattvärmare på en krets som styrs av två 30 amp-brytare "bundna ihop". Vad skulle vara din föreslagna max. wattage som jag kunde lägga till i form av en annan basbrädare?
Du har en 30A 240V brytare (par bundet ihop) så det här är en 240V krets. Du har 2X 500W på den nu, eller en belastning på 4,2 ampere. Du kan lägga till ytterligare 9 500W värmare utan att bryta den nedåtgående belastningen (80%) för värmekretsar (som anses vara kontinuerlig användning, det vill säga mer än 3 timmar).
Du kan köra maximalt 5760 watt på den här kretsen (som avsett korrekt.) I 500 Watt-bitar som bara får dig 11 - Om du har någon annan kombination som ger upp till 5760 eller mindre kan du köra den kombinationen.
Det antas att kabeln är korrekt dimensionerad för brytaren - till exempel 10 AWG koppar eller större (storlek, mindre mätnummer.)
1000 watt vid 120v är 8,33 ampere. Du kan dubbla det och fortfarande vara inom NEC: s 80% belastningsrekommendation (24 ampere).
Läs andra frågor om taggar electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna