Först, svett inte kulor över den sista killarens arbete. "Den sista killen gjorde ett bodge jobb och jag var tvungen att fixa det" är kända sista ord, sagt strax innan ditt projekt går sidled i "hyra en electrican" land.
Håll dig i fokus. Håll projektets räckvidd så liten som möjligt, försök inte fixa två olika saker på en gång.
"vanligt" är inte
Du nämnde "vanligt", och det är ett typiskt sätt som en elektronik eller bilkarl talar om nätverksnät neutral . I elektroniken kopplas allt tillbaka till en "vanlig" som är en stor markplan eller bilens chassi, och i sådana fall är det den normala strömavkastningen. Ej i elnätet.
I nätsladdar är det närmaste till "vanligt" faktiskt utrustningsskyddsplatsen (grön / ledig tråd) och inte en aktuell retur alls (utom vid fel). Utöver det är elnätet anslutet som ett isolerat system , där både försörjning och retur är 100% separerade från markplanet. Dessutom är kretsar isolerade från varandra - eller åtminstone ska de vara. Orsaken är EMF och virvelströmvärme, men det här är också mycket tungt på GFCI. De arbetar så här:
GFCI är en enkel strömtransformator. Det vill se att strömmarna är lika (summa till noll) hos alla ledare.
Som sagt måste kretsar inte dela neutrala, och du kan se den förödelse som skulle följa om kretsarna gjorde. Även om en krets inte fanns på GFCI, men den returnerade neutral på en krets som var på GFCI, skulle det garantera en GFCI-resa på den orelaterade kretsen.
Jag tror att det är roten till ditt problem.