Bestäm om omkopplingskabeln är säker att återanvända?

2

Jag behöver dra en neutral ledare till min ljusbrytare för en smart switch. Det byter nu ett uttag som jag inte behöver byta, och den andra sidan av uttaget har redan strömbrytare. Min plan är att använda en smart switch, som kräver neutral, för att styra en annan enhet trådlöst.

Jag kan inte lösa en ny tråd, eftersom ledningarna inte går genom ledningen. Istället är min plan att återställa den omkopplade ledningen för att bli neutral från uttaget.

Växeln, som styr ett uttag, har två ledningar, en svart och en röd. Det uttagna uttaget har en vit neutral tråd, plus de röda och svarta ledningarna som jag antar går direkt till strömbrytaren.

Jag har helt frånkopplat de röda och svarta ledningarna från uttaget och strömbrytaren. Den svarta tråden mäter 120V AC när den mäts mot marken med rutan som jord, både vid uttaget och på strömbrytaren. Med hjälp av min DMM mäter den röda ledningen 24V AC med avseende på lådan / marken på båda sidor. Jag antar att det här är en spöksspänning som orsakas av induktion från laddad svart tråd över till den flytande röda ledningen.

Vårt hus är ~ 100 år gammalt och den här omkopplaren verkar köras med pansrad kabel (notera papperslindningen runt varje ledning.) Det finns bokstavligen bara två ledningar i omkopplingsboxen. inga trådnötter.

Om det är relevant, har vi några gamla knopp- och rörledningar aktiva, men jag är ganska säker på att det inte finns någon på den här kretsen.

Finns det något sätt jag kan bestämma med tillräckligt med förtroende för att den röda ledningen inte är ansluten någon annanstans så att jag kan veta att det är säkert att ansluta den röda ledningen vid uttaget till netural?

    
uppsättning glenviewjeff 18.12.2016 21:27

1 svar

1

Jag slår vad om att 40V-mätningen sannolikt är en " spöke spänning , "vilket är en vilseledande läsning som kan uppstå som en bieffekt av att använda en digital voltmeter på en död tråd. Den vilseledande mätningen händer eftersom det finns kapacitiv koppling när du har en icke-aktiverad ledning som löper bredvid en energiserad. Impedansen hos voltmätaren i sig orsakar högspänningen att registrera, men den ström som den kan leverera skulle vara minimal. I det här fallet skulle det vara från den omkopplade ledningen som löper bredvid den heta ledningen.

För att bestämma om spänningen faktiskt är närvarande och matas från en sann spänningskälla, istället för att vara en vilseledande avläsning av en inducerad spänning från en angränsande ledare, behöver du en lågimpedans voltmeter. Fluke gör flera.

Eftersom det här är den enda gången jag någonsin kommer att behöva detta test, kommer jag inte att köpa en dedikerad lågimpedans tester . I stället för att göra det ska jag göra några brutna tester.

Vi kommer att börja med antagandet att den röda ledningen sannolikt är kopplad till inget annat än uttaget. Idag, när strömbrytaren är stängd, sänder den den svarta ledningen till den röda och skickas varmt ner den röda ledningen.

Såvitt vi vet är inga andra enheter anslutna till den här omkopplaren. Om vi stänger av strömbrytaren, ansluter du båda ändarna på den röda ledningen till marken, sätt sedan den på igen, strömbrytaren ska inte gå ut. Om så är fallet mäta strömmen från den röda ledningen till marken på varje sida och från den röda ledningen till neutralt och varmt. Det bör inte finnas någon ström som strömmar in i eller ut ur en död tråd, period.

Självklart var detta gjort på egen risk. Nuvarande till marken kom upp med .001 mA. Bundet den röda ledningen till neutralt vid uttaget, kopplade smart switchen och fungerar som en charm.

    
svaret ges 19.12.2016 16:12