Vilken är servicetrådsdimensionen baserad på en temporär kraftpole?

2

Jag vet hur man använder tabellerna för trådlister, men jag är oklart om hur man gör en ledning före en brytare, och när panelen inte har någon huvudbrytare.

Om jag till exempel har en strömförsörjningspanel med temporär effekt som är märkt för 125 ampere och inte har en huvudbrytare och har 6 brytarspår och jag planerar att installera en 20 amp och en 30 amp brytare gör Jag storlekar tjänsteingångstråden (från väderhuvud till mätare till panel) baserat på:

391.133

Jag har läst igenom NEC på tjänsteingångar, och limiteringsrekommendationerna är för saker som skolor, sjukhus, hus, gårdar etc. men inte (åtminstone det jag kan hitta) klart ange servicetråden dimensionering regler för en temp pol. Normalt skulle du basera det här av huvudbrottstorleken, men eftersom temppolerna inte har huvudbrytare är det summan av alla brytare, eller bästens maxvärde?

Vet någon vilken kodavsnitt som täcker detta?

    
uppsättning Nick 22.03.2018 04:47

1 svar

4

Enligt den nationella elkoden 2017 bör service-ingångsledarna dimensioneras utifrån de belastningar som serveras.

National Electrical Code 2017

Chapter 2 Wiring and Protection

Article 230 Services

230.42 Minimum Size and Rating

(A) General. Service-entrance conductors shall have an ampacity of not less than the maximum load to be served. Conductors shall be sized to carry not less than the largest of 230.42(A)(1) or (A)(2). Loads shall be determined in accordance with Part III, IV, or V of Article 220, as applicable. Ampacity shall be determined from 310.15. The maximum allowable current of busways shall be that value for which the busway has been listed or labeled.

(1) Where the service-entrance conductors supply continuous loads or any combination of noncontinuous and continuous loads, the minimum service-entrance conductors size shall have an allowable ampacity not less than the sum of the noncontinuous loads plus 125 percent of the continuous loads.

(2) The minimum service-entrance conductor size shall have an ampacity not less than the minimum load to be served after the application of any adjustment or correction factors.

    
svaret ges 22.03.2018 12:27