Mina ljus blinkar betydligt när en stor belastning pågår i huset och det har varit så här sedan vi renoverade för fem år sedan. Jag försöker felsöka detta nu och har redan antagligen väntat längre än jag borde ha. Jag gjorde lite läsning och i slutändan tog bort huvudenheten och testades över de två heta kablarna på huvudpanelen. Alla kretsar var aktiva. Den läsning jag fick var 245 +/- 2V, vilket betyder genomsnittet på 245V men fluktuerade mellan 243V och 247V. Jag hade då min fru, slår på vår helautomatiska aggregat och spänningen sjönk till 237 +/- 1V medan AC körde. Är detta ett normalt spänningsfall när en stor apparat är påslagen eller är det en indikation på ett problem?
Vad, om något arbete gjordes i elsystemet när du renoverade och problemet började? Dessutom, vad, om något arbete gjordes på huset i omedelbar närhet av den elektriska tjänsten ingången?
Ska du äga en icke-kontakt termometer (eller känna någon som du kan låna en från?)
Om det här är en dålig anslutning (och det är min gissning) kommer det att värma sig själv (mer eller mindre beroende på hur mycket strömmen i huset ritar) - dvs om din mikrovågsugn drar 10 ampere, värmer den sig själv med 20 watt (10A X 2V) när du kör det - om din AC drar 30 ampere kommer den att värma med ungefär 270 watt (30A x 9V)
Om du saknar en kontaktmätare kan du ibland hitta dessa genom att röra den jordade utsidan av elektriska höljen och känna dig varm. Med ett betyder det att du även kan titta på specifika delar inuti panelen (men problemet kanske inte finns där - det kan vara i mätarlådan, som du i allmänhet inte kan öppna själv ändå.)
Idealiskt skulle du börja vid en tidpunkt då ingenting har använt el i huset, eller du har faktiskt stängt av huvudet i flera timmar, gå runt och känna / mäta temperaturer, sätt sedan på strömmen och vrid på så många belastningar som möjligt och känna / leta efter ett område som blir mycket varmare än resten av kablarna.
Eftersom du uppenbarligen är bekväm i den öppna servicepanelen kan du också kontrollera om spänningsskillnaderna mellan den inkommande ledningen och den anslutning som den ansluter till, och / eller om den spänning du mäter är väldigt annorlunda (under belastning) om uppmätt från terminal till terminal eller från inkommande tråd till inkommande tråd. Det kontrollerar slutet av kablarna för mätare till service - den andra änden behöver du vanligtvis en elektriker eller energibolaget att kontrollera.
Det är viktigt att hitta och lösa problemet innan det blir sämre. du är i de tidiga stadierna av "hur elektriska bränder börjar" IMHO.
Det är svårt att säga säkert utan att se installationen och felsökningen ytterligare, men det kan vara ett tecken på en dålig anslutning (korroderad, lös, skadad, etc.). Händer detta bara på vissa kretsar eller hela huset? Detta kommer att ge dig en uppfattning om var frågan är - om alla kretsar är så troliga mellan din panel och service.
Något att passa på är om lamporna blir ljusare eller spänningen hoppar upp (du märker bara detta på 120V-kretsar). Detta är ett tecken på en öppen neutral som kan vara väldigt farlig och sannolikt kräver att en licensierad elektriker hjälper till med felsökning.
Det faktum att spänningen sjunker så mycket vid de viktigaste lederna säger ganska bra att det är ett problem med strömförsörjning uppströms där.
Det finns bara några komponenter som det kan vara:
Om du har andra grannar som delar din transformator, mäta en av deras spänningar när du sätter på och stänger av din belastning. Om det finns lika stor spänningsvariation, är problemet tydligt med verktyget. Om spänningen är stabil är problemet mellan transformatorn och din brytare.
Såvitt jag vet, äger elverktyget vanligtvis och ansvarar för alla dessa men de första två (mätuttaget och ledningarna från mätarbasen till panelen).
Du kan försöka ge mätaren en wiggle för att se till att den sitter helt i sitt uttag - speciellt om mätaren avlägsnades under renoveringen.
Ring till verktyget för att kontrollera deras anslutningar och spänningar upp till mätarens bas och mätaren själv. Eftersom de kommer att dra mätaren för att göra detta, försök att vara där för att inspektera anslutningarna till din tråd till panelen. Kanske kan tekniken mäta sitt motstånd för dig.