Varför upptäcker jag spänning på min bakgrund av överspänningsskydd?

0

Att hyra ett äldre hus och när man rörde sig in var ledsen att se utlopp utan grunder (två spetsar). Så, för en av försäljningsställena köpte jag en 2 till 3 prong med jordklämma och sprang i marken till en del avluftkanalverk (motståndet var mindre än 20 ohm per rekommendationer jag har läst). Efter att ha kopplat in överspänningsskydd (jordlampan tänds) och pluggar in i en tvålig tv, fungerar allt, men jag blev förvånad över att min spänningssensor plockade upp energi på marken. Det är inte 110V, men det är något, inte 100% säkert hur mycket eftersom min mätare är trasig.

Är det normalt? Är detta bara överspänningsskyddet bör ge extra svängningar ner i marken? Den märkliga delen är detta bara händer när jag faktiskt pluggar en enhet i överspänningsskyddet.

    
uppsättning Christopher Harris 07.10.2013 04:57

1 svar

1

Mer information behövs.

Vad mäter du "energi på marken" RELATIV TILL?
Om det var en hård mark skulle du se 100 VAC från lopp till mark. Om det är ett lågt motstånd, kommer mätarens motstånd att påverka resultatet.

För en metwer ansluten från Vmains till "ground" Vreading = Vmains x Rground / (Rground + Rmeter)

Vissa testare mäter lokal kapacitiv mark - ibland röra användaren en bakre kontakt som referens och deras kroppskapacitet till "ground" används som referens. (Försök att inte "testa" 10 kV kretsar med dessa)

Du säger att ventilens arbetsmotstånd (till "sann" mark?) var 20 Ohm. Hur vet du?

Var medveten om att genom att lägga till en lågkvalitativ lokal mark kan du öka risken för elektrisk stöt. Se mitt svar på Hur fungerar jordningen när jorden är torr? för att se varför.

    
svaret ges 07.10.2013 08:45