Mer information behövs.
Vad mäter du "energi på marken" RELATIV TILL?
Om det var en hård mark skulle du se 100 VAC från lopp till mark. Om det är ett lågt motstånd, kommer mätarens motstånd att påverka resultatet.
För en metwer ansluten från Vmains till "ground" Vreading = Vmains x Rground / (Rground + Rmeter)
Vissa testare mäter lokal kapacitiv mark - ibland röra användaren en bakre kontakt som referens och deras kroppskapacitet till "ground" används som referens. (Försök att inte "testa" 10 kV kretsar med dessa)
Du säger att ventilens arbetsmotstånd (till "sann" mark?) var 20 Ohm. Hur vet du?
Var medveten om att genom att lägga till en lågkvalitativ lokal mark kan du öka risken för elektrisk stöt. Se mitt svar på Hur fungerar jordningen när jorden är torr? för att se varför.