Fortsatt min källare butik brainstorming ...
Som sagt i en annan fråga är den goda nyheten att jag har en 30-amp 240V-krets mer eller mindre på rätt plats och tillgänglig och lättillgänglig för hela sin längd.
Den tvivelaktiga nyheten är att det är en 3-tråds krets - ingen säkerhetsplats. Det är i rörledning, men jag tycker aldrig om att lita på kontinuiteten i det.
Så: Hur vansinnigt skulle det vara att köra en ny säkerhetsplats utanför den befintliga rörledningen?
... Eller ska jag bara skrapa den gamla loppet och göra om det som NMC / Romex?
... Eller ska jag i princip lägga en GFCI i den nya sekundärlådan (förmodligen!), i vilket fall är säkerhetsmiljön mestadels? Jag har använt den lösningen för flera försäljningsställen som hade samma problem ..
Dra ut ledningen som befinner sig i ledningen, (se den över, men det är nog bara bra) dra in den tråden och en mark.
Det är nästan inte omöjligt att dra in en annan tråd utan att dra hela bunten ut och tillbaka in. Det är ganska enkelt att dra hela bunten ut, lägga till en tråd och dra in igen, om inte ledningen är för liten.
Kodvis, (250.118) korrekt installerad metallrör (RMC, IMC eller EMT) är en mark, oavsett om du personligen gillar det. Det är inte koppar, men det har ett stort tvärsnitt och inredningen är konstruerad för att hålla kontakten om den är korrekt installerad.
Jag skulle inte överväga Romex en uppgradering. Jag har sett för mycket gnagare / Romex-interaktion för att älska det mycket, och med det möjliga undantaget för ledning som är gammal nog att använda tygbaserad isolering som primär finns det liten nytta för "ny tråd" över "gammal tråd".
Läs andra frågor om taggar code-compliance electrical electrical-panel grounding conduit Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna