Är en negativ avläsning från en spänningsdetektor utan kontakt tillräcklig?

7

Jag är nybörjare på elverk, och jag vill se till att jag inte tar onödiga risker.

Låt oss säga att jag förbereder mig på att arbeta på vissa ledningar. Jag har en spänningsdetektor utan piper som pipar när de hålls uppe för att leva ledningar. Därefter har jag stängt av vad jag tror är den riktiga brytaren och min detektor läser negativt på de trådar jag ska jobba på.

Är jag bra att gå, eller finns det fortfarande andra risker för elektricitet som jag behöver vara medveten om?

Om den senare, vilka andra säkerhetsåtgärder ska jag vidta?

    
uppsättning anon 04.05.2012 19:58

2 svar

10

Följande ska vara tillräckliga för att fastställa att det är säkert att arbeta inuti en växlingslåda.

  • När brytaren (s) för den här rutan är påslagen, tryck på NCVT på väggplattan eller sätt in den i "heta" (smalare) bladuttaget på eluttaget som du ska arbeta med. NCVT ska ange levande ledningar. Detta är i första hand ett test av testaren själv; den ska lysa på en känd varm krets.
  • Slå avbrytaren (s) som ger ström till den här rutan.
  • Återgå till rutan och upprepa testet; NCVT bör inte ange levande ledningar. Om det gör så vred du fel fel eller vred inte tillräckligt många brytare för att göra hela rutan "kall".
  • Öppna väggplattan och tryck på NCVT på alla skruvplintar på alla enheter i lådan. Indikatorn ska inte lysa; om det gör, missade du breakers (eller det finns ett allvarligare kabelsproblem som delade neutraler).

Vid den här tiden skulle jag vara säker på att jag inte skadade att arbeta på lådan. Om du verkligen ville vara säker, kan du ta en multimeter och testa växelspänningen mellan alla terminaler på varje enskild enhet. alla mätvärden bör vara noll. Detta kan vara nödvändigt om du misstänker en spänningsläcka (felaktig brytare, felkoppling sammanfogar ej relaterade grenkretsar tillsammans); en NCVT kräver 50VAC för att indikera "live", men 45V kan fortfarande ge dig en skräp med svettiga / våta händer (kom ihåg att ett bilbatteri, bara 12VDC, är ett effektivt instrument för tortyr).

    
svaret ges 04.05.2012 20:37
5

Det är möjligt för vissa elektriska lådor att ha mer än 1 krets som löper genom dem, så se till att du testar alla heta ledningar (svarta ledningar) i lådan för att säkerställa att det inte finns någon risk för elektricitet.

Jag gillar också att sätta en bit tejp över strömbrytaren och / eller brytaren jag jobbar på så att någon inte går och vänd den igen.

Om du byter ut något och du inte är så bekant med ledningarna, se till att du drar ett diagram eller en etikett på ledningarna innan du tar bort dem. Du kan skapa en risk för elektricitet om du kopplade den fel.

    
svaret ges 04.05.2012 20:09