How kan jag räkna ut varför min tvättmaskin snubblar GFCI-behållaren?

4

Jag har en Kenmore 80 Series (Model No. 110.24872300) tvättmaskin som hittills har fungerat bra. Eftersom det är nära ett handfat, är uttaget som det är anslutet till ett GFCI-uttag. På den sista lasten kom jag tillbaka efter att ha låtit den springa en stund för att upptäcka att den hade trippat GFCI i mitten av tvättcykeln - tvättmaskinen var fortfarande full av tvålvatten. Jag återställer utloppet och låt det springa igen, bara för att komma ner nästa morgon och hitta det fullt av vatten fortfarande (det hade trippat under sköljcykeln den här gången). Jag återställer uttaget igen och den här gången slutade resten av cykeln.

Min gissning är att vattnet på något sätt kommer in på de inre komponenterna i brickan och orsakar att det är kort. Är det något som jag kan testa denna teori eller lösa problemet själv?

    
uppsättning process91 17.08.2012 13:57

5 svar

1

(Sammanfattar kommentarerna ovan)

För att begränsa detta problem finns det tre platser som kan leda till att GFCI-enheten går ut, en funktionsfel i tvättmaskinen, ett problem med nedströms anslutningen (även den senaste sidan av GFCI) eller själva GFCI-uttaget. Om det inte finns något nedströms, kopplar du tvättmaskinen till ett annat GFCI-uttag, eller enkelt byter ut uttaget för ett känt bra GFCI-uttag, identifierar om själva uttaget är felaktigt.

Om utloppet går ut när tvättmaskinen inte är igång och inte ens är inkopplad, finns det ett fel i ledningarna på laddsidan av GFCI-uttaget.

Om problemet inte är något av ovanstående, så kör tvättmaskinen och övervakningen för att se vilket steg som uppstår när resan sker, så isolerar vilken del av tvättmaskinen som kan läcka ström till en mark. Det kan vara en viss vattennivå, en motor som är förlovad, ett övergångssteg i styrenheten, etc.

    
svaret ges 26.08.2012 17:53
0

Tro det eller inte, vår Whirlpool Supreme klädbricka gjorde samma sak idag. Upprepade gånger och slutligen omedelbart trippla den dedikerade GFCI och även en ersättare (använd förlängningssladd för att gå till badrummet).

LÖSNING: Matningsskärmarna för matningen var delvis eller helt igensatta med partiklar från vår privata brunn. Ta bort, rengöras, installeras om och gillar magi, fungerar brickan bra!

Hypotes: Vattenventilens solenoider svälte för vatten för att hålla dem svala, så de blev heta och orsakade för mycket ström att flöda, vilket ledde till att GFCI slogs ut?

Hoppas det hjälper andra, lycka till? Trucster

    
svaret ges 30.12.2015 01:33
0

Mine fortsatte tripping eftersom min bricka pump läckte, när jag bytte ut vattenpumpen, så slutade det att trippla. Detta är en säkerhets-GFCI,

    
svaret ges 10.10.2016 01:18
-1

Tvättmaskiner eller annan motor ska inte vara på en GFCI! Ska vara en dedikerad enda behållare. Om det finns andra utlopp på tvättmaskinens GFCI, byt ut det GFCI med en enda behållare och sätt GFCI på nästa hopp för att skydda andra uttag.

    
svaret ges 06.07.2013 20:16
-1

Bara en teori ... MEN, om du inte råkar ha en dedikerad linje för den här brickan kan du trippla den genom att använda ström i ett annat område eller rum som linjen är ansluten till. Exempel: tvättmaskin i tvättstuga är på gfci- samma linje är i din familj rum som kör en tv, lampor, utlopp med ett akvarium och en dag väljer du att lägga till något annat när du använder alla dessa på en gång - låt oss säga en bärbar värmare ... bom den elektriska går ut i det rummet och din tvättmaskin snubblade ... Kort sagt kan en liten sak till ett uttag resa när det är en delad linje.

    
svaret ges 12.12.2016 08:38