Does elektrisk ledning till mätare behöva vara i ledning?

5

Vår elmätare ligger på uppfartssidan av huset och slogs av en bil igår. Det hänger bara knappt på huset med skruvarna, trådarna ser bra ut.

Jag har pratat med en elektriker, trådarna på i en mantel men inte en PVC eller metallrör. Elektrotekniken rekommenderar att de sätts i en pvc (ljusgrå) ledning eller kan göra metall för något mer, eller bara montera låset ordentligt utan att ledningen läggs till för 1/3 priset.

Vad säger kod / bästa praxis? Tack!

**Uppdaterad:Jaghadeenelektrikerersattmedmetallrörochennymätareuttag.Tack!**

    
uppsättning user20127 19.01.2017 00:25

2 svar

2

Få något installerat för att skydda dessa ledare, innan din bil blir permanent ansluten till din elektriska tjänst!

Med tanke på att jag spionerar en exponerad SE-kabel under mätarens pan, väl skadad från vandrande bilar och med endast verktygets säkringar som skyddar mot fel, skulle jag flagga denna installation som ett brott av 338.12 (A) punkt 1:

338.12 Uses Not Permitted.

(A) Service-Entrance Cable. Service-entrance cable (SE) shall not be used under the following conditions or in the following locations:

(1) Where subject to physical damage unless protected in accordance with 230.50(B)

(2) Underground with or without a raceway

(3) For exterior branch circuits and feeder wiring unless the installation complies with the provisions of Part I of Article 225 and is supported in accordance with 334.30 or is used as messenger-supported wiring as permitted in Part II of Article 396

och 230,50 (B) (1):

(B) All Other Service-Entrance Conductors. All other service-entrance conductors, other than underground service entrance conductors, shall be protected against physical damage as specified in 230.50(B)(1) or (B)(2).

(1) Service-Entrance Cables. Service-entrance cables, where subject to physical damage, shall be protected by any of the following:

(1) Rigid metal conduit (RMC)

(2) Intermediate metal conduit (IMC)

(3) Schedule 80 PVC conduit

(4) Electrical metallic tubing (EMT)

(5) Reinforced thermosetting resin conduit (RTRC)

(6) Other approved means

Så, du måste antingen få denna service-entré återförd med en ledning, eller se om du kan få dina lokala elektriska inspektörer att skriva ut på att använda bollards (dvs. betongfyllda metallpoler) för att skydda meter pan och service kablage som Machavity föreslår. Eller du kan göra båda om du känner för att du använder ett bälte-och-suspenders-tillvägagångssätt för att hålla din elektriska mätare från att bli ett slag och slagoffer.

    
svaret ges 19.01.2017 04:29
0

Generellt sett (det vill säga inte NEC-grejer) rekommenderas att utsatta ledningar skyddas i någon form av fysisk skada. Om den här bilen hade slagit ledningarna istället för lådan kunde den ha elektriskt någon. Att vara i uppfarten skulle du förmodligen vilja ha en metallrör, vilket bättre skulle kunna motstå en bils påverkan. Conduit har bara färre frågor totalt.

Att ha sagt är det billigare alternativet att bara koppla det till huset och lägga en metallpole framför den. På så sätt kommer bilar att slå på polen först. Om ledningarna fortfarande är i god form kan du komma med det.

    
svaret ges 19.01.2017 02:40