Vilka säkerhetssystem ledningar orsakar störningar i datakablar?

7

Är det acceptabelt att köra 22/4 säkerhetstråd längs Cat6- och Coax-kablarna, eller finns det någon möjlighet till störningar?

    
uppsättning Steve 07.08.2012 01:54

2 svar

8

TL; DR Det borde vara OK att köra dem tillsammans.

Signalerna från en säkerhetssensor är vanligen mycket låga frekvenser eftersom de genereras av omkopplaren inom sensorns öppning och stängning när sensorn aktiveras. Så för en rörelsedetektor kan den öppna och stänga ett par gånger när du korsar synfältet. en dörr- eller fönstersensor skulle byta så ofta som du öppnar eller stänger motsvarande dörr / fönster etc.

Signalerna från en fjärrkontroll är högre frekvens eftersom de måste kommunicera mer information, t.ex. texten som ska visas på skärmen, eller vilka knappar som trycktes på tangentbordet, men de kommer fortfarande att vara lågfrekventa 1

.

Twisted pair-kablar, till exempel Cat 6, är ganska immun mot yttre elektromagnetiska störningar, och coax är ännu bättre tack vare dess yttre sköld. Och eftersom signalerna de bär (till exempel Gigabit Ethernet, TV-signaler, etc.) är mycket högfrekventa, är risken för störningar i säkerhetssystemets signaler mycket låga.

1. Värdet 300 bitar / sekund kommer fram från mitt långsiktiga minne, men jag kan klara det med de mjuka modems hastighet på säkerhetspaneler

    
svaret ges 07.08.2012 02:08
3

Jag kan bara säga från erfarenhet, men jag har aldrig haft några problem med att köra cat5e / 6 för data / röst och säkerhet tillsammans med coax i samma bunt. Detta finns i en kontorsmiljö.

I en känslig miljö som en datacentermiljö skulle de troligen vara i separata racerbanor, men jag skulle inte oroa mig för det i ditt hem.

    
svaret ges 07.08.2012 03:27