Hur installerar jag en insteon-ljusbrytare där trådfärgerna inte matchar?

2

Elektrisk noob här. Jag vet nog att stänga av brytaren. Jag har läst några andra svar och vill få en andra åsikt.

Jag har tre ledningar som kommer ut ur det existerande strömuttaget, 2 svarta och en avskalad koppar.

Insteon-omkopplaren har en svart, röd, vit och avskalad koppar.

Klart avvisad koppar för att avlägsna koppar till marken, men jag har gått igenom några kombinationer av de andra linjerna och har inte fått saker att arbeta.

Om jag kopplar insteonvita linjen till antingen svart och Insteon-svart till den andra svarta, kommer strömbrytaren online men slår inte på lampan. Om jag kopplar Insteon-röd till en svart, och istället svart till den andra svarta, slår strömbrytaren aldrig upp.

Om jag förstår en av de andra inläggen på smarta omkopplare här ... (specifikt Varför skulle en ljusströmbrytare vara ansluten till den neutrala ledningen? Jag tror att detta är vad jag behöver göra - och vad jag letar efter en 2: a åsikt på.

Först och främst vet jag inte vilken av mina svarta väggar som är last och linje (kom ihåg varje projekt är ett tillfälle att köpa ett nytt verktyg!) ...

  • Anslut Insteon-Red för att vi ska kalla det Wall-Black-1
  • Anslut Insteon-svart & Insteon-White till Wall-Black-2 (3 trådar i den vridna saken)

Om strömbrytaren inte startar, har jag kopplat dem till rad istället för att ladda och byta bara svarta väggarna runt.

Råd? Är jag på rätt spår?

    
uppsättning user41837 26.08.2015 02:28

3 svar

3

Som föreslog Speedy Petey, pekade jag runt längre in i baksidan av vägglådan och det visar sig att det fanns en viss vit tråd. Detta gav mig vad jag behövde för att matcha diagrammen på Insteon-arket, enheten är nu ansluten som diagrammatisk och fungerar som avsedd.

    
svaret ges 26.08.2015 14:53
2

På din strömbrytare som du köpte den svarta är linjen (strömmen kommer in), den röda är laddningen (ström till ljuset), den vita (som du inte har) är den neutrala och den nakna koppartråden är marken. Insteon brukade sälja ett 2-tråds kit men produkten är nu inte tillgänglig. Du kommer att behöva bli neutral till ljusbrytaren (12/3 Romex) eller titta på något som kommer att fungera med det du har.

    
svaret ges 26.08.2015 03:14
0

Den vita kabeln från Insteon är den neutrala och måste fästas på en neutral ledning i den vägggänglådan. Mest sannolikt använder den gamla ljusströmställaren du byter inte för närvarande en neutral ledning. Men om du tittar på baksidan av lådan ser du några vita ledningar avkortade om ditt hus byggdes på 1970-talet eller senare. Anslut Insteon-vitneutralen till den vita bunten.

Den heta kabeln (som du bestämmer med hjälp av en spännings tester (billig hos Home Depot) kommer att fästa på insteons svarta tråd. Tråden går från en lådan till den andra (resenären blir kapad i båda lådorna sen görs trådlöst med Insteons.

Sidan 11 på insteons instruktioner har ett diagram över hur man ansluter en trevägsbrytare: länk

    
svaret ges 01.08.2016 19:45