How kan jag uppgradera en 3-tråds fatuttag till en 4-tråds behållare?

4

Jag har en stuga, kabel för 220 och till och med har en delbrytare nära uttaget. Det finns 3 ledningar till kontakten (två hots och neutralen). Utrymmet som jag vill koppla i är en 4-tråds modell (2 hots, neutral och jordad.)

När jag sätter en tester negativ till neutralen, visar naturligtvis endera av hotsarna 120v. När jag trycker på negativet till metalllåda, samma resultat med varje hots (även om jag inte kan se någon jordadapter på den metallboxen. När jag trycker på väggplattan med det negativa, maler den INTE, när jag trycker på negativet till gips och den positiva till någon av hotsna får jag ingenting.

Frågor:

  • betyder det att metallboxen är jordad någonstans / hur (så jag kan bara fästa jordkabeln till den?)

  • Finns det någon anledning till oro för att koppla dessa direkt, utan en plugg?

  • uppsättning SpectreWriter 17.12.2011 03:01

    4 svar

    4

    Båda tidigare svaren är helt korrekta. Nya serier kommer alla med den nya fyrkabeln, men du kan konvertera till en tre-tråds konfiguration om din lådan är jordad (i det här fallet är din) genom att ansluta jordslangen till lådan i honpluggen. Även om detta inte skulle uppfylla nuvarande kodkrav är det helt säkert och den här tre trådskonfigurationen har använts i över 50 år innan den nya 4-trådiga konfigurationen etablerades. Denna metod är en "sunt förnuftfix", men helt rätt sätt skulle vara att köra en ny 8 / 3WG Cu eller 6 / 3WG Alu-kabel till panelen, förutsatt att en 50 Amp-brytare används.

        
    svaret ges 17.12.2011 12:03
    1

    Du kan kontrollera och se om ledningen är i ledning. Om så är fallet, ta all tvivel bort och fiska en jordtråd genom den. Om det metallrör och ingen mark som betyder fler platser för marken att misslyckas, som om en kontakt inte är åtdragen eller korrosion. Om du kan springa en markkörning marken. Senaste koden ber om att dessa ska vara 4 ledningar nu. Om en elektriker gör det, måste han ta upp den till kod.

    De flesta av de avancerade bostäderna här hardwire deras intervall. Kanske är det vad tillverkarna av högre räckvidd förväntar sig. Det tar bara lättheten att ta bort eller byta ut apparater.

        
    svaret ges 17.12.2011 05:18
    0

    Är lådan ansluten till huvudpanelen med någon form av metallrör (som EMT) I så fall används det förmodligen som mark

        
    svaret ges 17.12.2011 04:45
    0

    Med tanke på att det finns en brytare nära utloppet och förutsatt att brytaren befinner sig i en panel och panelen har en markstång borde han kunna göra behållaren helt kompatibel genom att helt enkelt köra en skyddad jordladdning på kort avstånd till panelen.

    Enligt 250.122 bör en 10 gaugejord vara tillräcklig.

    250.120 (C) Utrustning Jordningsledare Mindre än 6 AWG. Utrustning jordningsledare mindre än 6 AWG ska skyddas från fysisk skada med en raceway eller kabelpansar utom när det går in ihåliga utrymmen av väggar eller skiljeväggar, där det inte är fysiskt utsatt skada eller var skyddad mot fysisk skada.

        
    svaret ges 12.07.2012 19:09