Min HEIL 7000 naturgasugn har slutat fungera som är de mest troliga orsakerna, och hur man kontrollerar felaktiga delar?
Normal operationsrutin
Aktuell operation rutin
Saker jag har kontrollerat.
Visade sig vara High Limit-omkopplaren. Omkopplaren hade bränt ut, vilket orsakade att brännaren inte brann. Visas när gränssnittsomkopplaren känner av att värmeskrin är för varm, stängs den av gasen och tvingar fläkten att fortsätta så att det kommer att rensa överskottsvärmen. När strömbrytaren misslyckades, berättade han alltid för systemet att ugnen var överuppvärmd, så att brännaren inte skulle komma på och blåsaren skulle springa hela tiden för att försöka rensa överskottsvärmen.
För att få problem med att ta upp det här problemet använde jag en ohmmätare för att testa varje sensor för att se till att den var öppen / stängd som den borde vara. Ett annat sätt att testa skulle ha varit att använda hoppare för att kringgå sensorn allihop tills den defekta sensorn var belägen.
Jag är ingen expert på gasugnar av någon sträcka, men har haft liknande problem med enheter över åren i hyresfastigheter. Jag skuggar ofta min underleverantör av värme eftersom jag alltid är nyfiken på hur dessa saker fungerar och hämtar tips. Jag är säker på att det finns en kontrollpanel eller kontrollpanel som övervakar gasflödet i, tändning, fläktfunktioner etc. Denna logiska styrning är utformad för att stänga gasförsörjningen om tändningen misslyckas efter en bestämd tidsperiod. Jag kan inte berätta hur man testar det specifika styrkortet, men jag skulle satsa på att problemet är ett av några saker. Dålig tändare, felaktig gasventil eller fel på styrkortet. Jag vet att det här är väldigt vagt och inte särskilt användbart. Om du har reservdelar kan du prova den enkla substitutionsrutinen. Jag skulle börja med tändaren, då regulatorn, varar gasmatningen. Om du behöver värme nu och fort kan det här vara en situation att ringa en teknik, få den fast fast och lära av tekniken för nästa gång du har problem.
Jag hade precis detta problem när jag kom hem från semester. Värmen hade varit av i nästan 2 veckor, och när vi slog på den fick vi kall luft. När jag tog panelen ur ugnen såg jag att tändaren inte varmer upp. (Våra blir riktigt heta och glöder, istället för att gnista som OP: s)
Jag fixerade det genom att vrida strömbrytaren på ugnsreglaget och sedan på igen. Därefter började den fungera normalt. Så jag vet inte riktigt vad grundorsaken var, men att återställa kontrollenheten kan vara ett bra ställe att börja. (Speciellt om det är 1 AM och ditt hus är 60 grader.)