Vilken typ av kopparrör behöver jag för ett typiskt LP-gasutbud?

3

Jag måste köpa ~ 25 'kopparrör för att fixa vår dåligt kinkade spis. Det ser ut som (men sämre än) den här bilden:

JagkommerinteattkunnamätaröretinågradagarochkillenpåLoweskundeintehjälpamigattbestämmavilkentypavrörjagbehöver.

Röretjaganvänderserutsomröretidenhärbildenochärdetendaröretjagtidigareharkopplattillspisar.Jagkännerintetilldenexaktadiametern,mendetärungefärstorlekenpåminpinkey(sägomkring1/2"). Killen från gasbolaget som rekommenderade att byta ut röret sa att jag kunde få samma sak, eller en nyare version med en gul beläggning som skulle vara lite bättre (jag läser det som mer hållbart).

Jag trodde att det här var en ganska vanlig sak men nej? Har någon bra gissning om vad jag behöver begära i hårdvaruaffären?

    
uppsättning doub1ejack 27.08.2014 18:53

4 svar

1

Till slut fick jag köpa 50 "1/2" (inre diameter) kopparrör. Jag uppskattar förslaget från @TDHofstetter om återanvändning av befintliga slangar, men jag kunde inte hitta denna diameterrör i längder mindre än 50 ': (

Diametern var en klibbig punkt eftersom den mäts från både inredningen & exteriör. Vi behövde 1/2 "inredning. Jag kan inte säga om det här är" standard "för gasintervall eller inte, men (anekdotiskt) det ser mig rätt. En användbar kommentar jag fick hem Depot är att det är bättre att fel på större sida eftersom mindre rör kan "svälta" (t.ex. skada) en apparat.

Här är några referenser som kan rensa upp de åsikter som anges i andra svar:

svaret ges 02.09.2014 20:11
2

Jag är inte säker exakt var detta rör är, eller hur långt tillbaka röret löper. Även om de flesta koder kräver att en avstängningsventil installeras för varje apparat, i samma rum och inom 6 'av apparaten. Jag antar att rörstycket du vill byta ut, går från avstängningsventilen till apparaten (det kan vara ett hemskt antagande, men du gav inte mycket detaljer om din situation). Om så är fallet kan du använda ett flexibelt kopparrör exakt samma storlek som det du byter ut. Eller du kan använda en korrugerad rostfritt stålrör (CSST) .

Som du har sett är flexibel koppar benägen att kinka, speciellt om du ofta flyttar ugnen. CSST är mer motståndskraftig mot rörelse, och är vanligtvis lättare för DIYers och husägare att arbeta med. Om du växlar till CSST kanske du finner att du behöver en adapter för att ansluta den till ventilen. Du bör kunna hitta CSST-beslag i olika längder, hos din lokala maskinvaruhandel.

Om du väljer att byta ut röret med flexibelt koppar, ska du stänga av gasen och ta röret med dig till affären. Med röret i handen borde det inte vara något problem att hitta ersättningsrör. Du kan också upptäcka att änden / kopparna på ditt kopparrör är utsvängda. Om de är, måste du också flamma ändarna på det nya röret. Vissa butiker kan göra det för dig. Om de inte kan, behöver du ett speciellt verktyg för att göra det.

Utan att installera är det svårt att ge mer specifik information.

    
svaret ges 27.08.2014 20:37
1

Det är mycket vanligt att använda antingen hårddragen eller mjukt koppar för gas, vare sig naturgas eller propan. Att använda det för långa körningar är i allmänhet inte det största av idéer, men jag tror inte att det finns några lagar mot det. Problemet med softdragen för långa körningar är risken för att någon idjit kommer att hänga något riktigt tungt från det & kinka det eller bryta det helt. Svart järnrör är lite robustare.

Vad du behöver begära är antingen helt enkelt "mjukt koppar" eller "kylrör" (som hade tänkt det en?). Den kommer i rullar med 10 ', 25' och 50 'längd. Var beredd på en liten klistermärkechock; det är inte fruktansvärt billigt. Mycket bättre, eftersom du måste flamma två ändar ändå, för att skära röret på båda sidor av den kinken och installera en koppling (eller ett par kopplingar med en kort stub av nytt rör mellan dem) där istället och hålla 98% av original koppar.

När du är i hårdvaruaffären, plocka upp en slangbender - den typ som är byggd som en långvis (ca 12 "lång) vår. Du släpper den över slangen och det hjälper till att förhindra kinks som de som du böjer slangar inuti "våren". Kom ihåg att ta tillbaka det från slangen innan du blossar änden ... (BTDT). Även snälla kom ihåg att lägga en flaremutter på slangen innan du blossar änden.

    
svaret ges 28.08.2014 02:55
0

Jag hade en varmvattentank och en gasgrill med kopparrör, och jag fick veta att det var mot kod att använda kopparrör för gas. Det måste tas bort och ersättas. Från det jag förstår finns det ett speciellt metallgasrör (det är svartbelagt och säljs hos Lowe i VVS-avdelningen). Jag bor i Kansas, och kanske är kopparet olagligt endast i Kansas, men det måste ha varit bestämt att vara osäkert över långsiktigt bruk. Om du är osäker, ring ditt länskontorskontor och fråga om säkerheten för kopparrör med gas.

    
svaret ges 27.08.2014 19:31