Kan du använda en 10 Amp-uttag (och en enhet med 10 Amp-teckning) på en 15 Amp krets

0

Jag vill byta ut min ugn (den gamla var en 15 Amp) och min nya är 10 Amp, den gamla var hardwired min nya har en plugg. så jag skulle nu behöva fästa ett uttag. Jag är också lite bekymrad över värmen som genereras bakom ugnen.

Min förståelse är att det kommer att bli bra eftersom ugnen bara kommer att dra 10 ampere? det skulle uppenbarligen vara en fråga om ugnen drog 20 Amps och jag försökte använda en sockel som var märkt för 10 Amps. Brytaren är klassad för 16 Amps.

    
uppsättning MrMoogley 18.08.2018 08:31

2 svar

1

Det här är inte exakt en bra idé, för hur kommer nästa husägare att veta att du installerade ett 10amp-uttag med en 15amp-brytare. Dina uttag borde absolut vara minst i nivån på din brytare annars kan det hända att det händer.

Någon kommer in och byter ugnen en dag och kontrollerar brytaren för att se hur många ampere du kan använda. De ser en 15A brytare och säger bra jag kan lägga en 12A belastning på detta inga problem. Sedan suger du 12A från en 10A-uttag. Det här kommer att vara bra för korta sprutar men om någon vill göra något som säger, ugnsrengöringscykeln, då kan den smälta och starta en eld utan att någonsin släcka brytaren.

Sockets MÅSTE värderas så högt eller högre än brytaren som levererar dem.

    
svaret ges 18.08.2018 16:40
1

Ja, du kan använda en enhet som drar 10 A på en krets skyddad av en större brytare. Tabell- och golvlampor kan till exempel dra mindre än 1 A och ha lätta nätsladdar som inte kan bära 15 A kontinuerligt, men kod tillåter dem att användas på 15 A-kretsar.

Om lampans uttag skulle bli död kort skulle brytaren blåsa innan sladden skulle överhettas. Om lampkontakten skulle utveckla ett fel i vilket det drev 19 A kontinuerligt, skulle lampkabeln bli varm, men sannolikheten för en sådan händelse bedöms vara noll.

    
svaret ges 18.08.2018 12:23