Enligt National Electrical Code (NEC) finns det bara två faktorer som begränsar dig.
Conductor box fill
Om du arbetar med rutor med standardformat kan du använda tabell 314.16 (A) för att bestämma antalet ledare som är tillåtna i en ruta.
Om du använder icke-standardiserade rutor måste du själv göra beräkningarna. I grund och botten fungerar det så här.
Dirigentfyllning
- För varje strömtransportör (ojordad (varm) eller jordad (neutral)) som slutar eller splittras i lådan, lägg till 1.
- För varje ledare som passerar genom lådan utan splitsning eller uppsägning, lägg till 1.
Klämfyllning
- Om det finns några inre kabelklämmor, lägg till 1 (inte 1 per, bara 1).
Supportfittings fyll
- Om det finns några armaturpinnar eller hickeys, lägg till 1 (inte 1 per, bara 1).
Enhet eller utrustning fyller
- För varje ok eller band som innehåller en eller flera enheter, lägg till 2.
Utrustning Jordningsledare Fyll
- Om utrustningens jordningsledare matar in rutan, lägg till 1 (inte 1 per, bara 1).
Beräkning av volymtillägg
Använd det här tabellen 314.16 (B) för att beräkna totalfyllningsfältet.
- Summa räkningen från avsnittet
Conductor Fill
och multiplicera med värdet från tabellen. Till exempel: Om du hade 4, 14 AWG-ledare, skulle du multiplicera 4 vid 2.00.
- Summa upp räkningarna från avsnittet
Clamp Fill
, Support Fittings Fill
, Device or Equipment Fill
och Equipment Grounding Conductor Fill
och multiplicera med värdet från tabellen på största ledaren i rutan. Till exempel: Om detta värde var 4, och den största ledaren i lådan var 12 AWG. Du multiplicerar 4 vid 2,25.
- Lägg till de två totalsammanslagen. Till exempel: Om du använder våra värden ovan (4 x 2.00 + 4 x 2.25 = 17) behöver du en låda med en volym på 17 tum.
Wire Connector Capacity
Om du använder vridkontakter, kan varje anslutning ansluta ett visst antal och storlekar av ledare (Kontrollera tillverkningsdokumentation). Detta begränsar antalet kablar som är anslutna ihop. Om du använder inbyggda trådanslutningar eller terminaler kommer du att vara begränsad av antalet terminaler .
tl; dr
Om du vill leverera flera enheter nedströms; men enheterna är i motsatta riktningar, där ska inte vara något problem att skarva flera kablar tillsammans för att mata enheterna.