Vilken terminal ska jag ansluta den till för en "C" -ledning när ingen är märkta "C"? [duplicera]

1

Jag vill ersätta min gamla batteridriven termostat med en ny wifi-modell. Det finns ingen vanlig C-kabel som är ansluten till min gamla termostat. Det finns en blå tråd som är vid termostaten men skärs kort utan att koppar utsätts. Jag gick upp på vinden och tittade på A / C-enheten. Det fanns också ett ledningsdiagram som var tillgängligt. Det finns ingen "C" terminal på enheten men det finns en "B" terminal som jag antar är den rätta som jag ska använda. Jag testade spänningen från "R" till "B" och den var ungefär 26,5 volt (Den nya termostaten kräver 24 volt). Det finns en ledning ansluten till "B" och "Y1" -plinten, det verkar som det är ledningen som går till utsidan. Det är den andra Röd tråd och vit tråd. (Se bild nedan.)

Jag har bifogat bilder på ledningsterminalen på A / C-enheten på vinden samt anslutningsdiagrammen. I trådplintbilden ser du den extra blåa kabeln som vikts runt huvudtråden och används inte. Jag skulle vilja använda den tråd som min "C" vanliga tråd. Är det säkert att ansluta den blå ledningen till "B" -plinten? Jag är orolig eftersom en annan kabel redan är ansluten till den och den läser 26,5 volt ...

Klickaförfullstorlek

Uppdatera1

Förstochfrämst,tackförhjälpenochsvaren!Jaguppskattarverkligendet!

Jaggicktillbakaochöppnadeenheten.Dettaärvadjagsåginuti.Detvåledningarnasomkommeruturtransformenharenspänningpåungefär26,5volt.Jagkundeintehitta24voltvarsomhelst.Transformatornsägerattdenären24VACtransformator.Tittapådenhärbilden,varansluterjagC-kabelntill?Vilkentrådkommerutfråntransformatorn?

    
uppsättning user14188 26.07.2013 02:39

2 svar

1

Om du följer schematiskt ser du att två ledningar kommer av transformatorns sekundära Svart / RD och Svart / BL. Svart / RD går till CH-4 (säkring) och kommer ut vid CH-5 som röd och slutar så småningom vid R . Svart / BL går till splice CH-2, en splittring till flera BL-ledningar. En av dessa slutar vid CH-7 och säger att vi ser not 3. Eftersom jag inte kan se not 3, antar jag att not 3 säger något om denna tråd som används som en hjälp C .

    
svaret ges 26.07.2013 15:34
0

B-terminalen är troligtvis din värmepumpventilomkoppling (den växlar din AC för att bli en värmepump). Om så är fallet kommer kortslutning / användning av den här anslutningen att förhindra att din AC fungerar.

Vad du behöver är den svarta ledningen som kommer från transformatorn inuti enheten, och jag kan inte få ut någonting i diagrammet som visar att det är anslutet till ledningsterminalen. Du kanske kan köra en annan tråd från transformatorns neutrala till en oanvänd terminal på panelen (det verkar inte att T eller O används av någon sida).

    
svaret ges 26.07.2013 13:21