Varför snubblar min GFCI-behållare när jag lägger till en annan behållare i kretsen?

2

Jag har 3 behållare i mitt garage. En är en GFCI som skyddar alla 3 uttag. Jag vill ansluta en ny behållare från den tredje behållaren (slutet av körningen) på andra sidan av väggen och ha den skyddad av GFCI. Jag kopplade svart till svartvit till vitt. Men när jag återställer GFCI, kommer den inte att hålla / återställas. När jag kopplar bort det nya kärlet håller GFCI. Jag försäkrade att svart var fäst vid mässingsidan, och vit är fäst vid silversidan. Vad gör jag fel?

    
uppsättning Gary 01.08.2013 03:11

2 svar

2

Leta efter ett grundfel

  • Koppla bort ledningarna som matar den nya behållaren, i båda ändar.
  • Ställ in din multimeter (du har en multimeter, rätt?) till lägsta motståndsinställningen eller kontinuitetsinställningen om den har den.
  • Tryck på en sond till grön / rak jordningsledare och den andra till var och en av de andra ledningarna i sin tur.
  • upprepa den här processen för varje kombination av trådar (G-> B, G -> W, W -> B).
  • När ledningen är frånkopplad bör du inte läsa på multimetern. Om du gör det betyder det att du har en kortslutning mellan den uppsättningen ledningar. Upprepa denna process på den nya behållaren, vidrör en sond till den gröna jordkontakten och den andra till varje mässing och silverplintar. Igen, ingen kombination bör ge en läsning.

    Din krets är för lång?

    Det kan vara möjligt att kretsen är precis för lång och motståndet i ledarna själva orsakar obalansen. Prova att ansluta den nya behållaren till den tidigare behållaren tillfälligt, med hjälp av korta pigtails ( VARNING: Att arbeta med energikretsar är farligt.). Slå på strömmen och försök att ställa in GFCI. Se till att ingen är nära de exponerade behållarna, och rör inte på eller närma dem när strömmen är på.

    Om GFCI håller, finns det ett fel i ledningarna till den nya behållaren, eller kretsen kan helt enkelt vara för lång.

    Varning: Jag har inte gjort några beräkningar, undersökningar eller test på denna teori, så det kan vara helt felaktigt. Det är bara en tanke, men det är ganska enkelt för dig att testa.

    Enligt dokumentationen för Tvåpolig QO® / QOB-kretsbrytare och jordfelkretsbrytare

    NOTE: To minimize nuisance tripping:...

    • Do not connect circuit breaker to more than 250 ft. (76 m) of load conductor for the total one-way run

    Är strömmen på?

    GFCI-behållare kan bara återställas när strömmen är på. Så om du försöker återställa den med strömmen av har du ingen lycka.

        
    svaret ges 31.08.2013 14:46
    0

    @TheEvilGreebo har ett bra svar på den här frågan här , inklusive ett diagram som visar hur ledningen ska köras. Jag skulle börja med att verifiera att alla dina anslutningar på det existerande uttaget och det nya uttaget är korrekta.

        
    svaret ges 01.08.2013 03:33