Can Jag använder en 30 amp-koppling för en 20 amp krets?

0

Jag behöver en 20 amps koppling för en luft till vatten värmepump. Jag kan bara hitta 30 och 60 amp-kopplingar. Skulle det vara bra att använda 30?

    
uppsättning Rick Williams 13.05.2018 03:59

2 svar

2

För avkopplingsmedlet på utrustningen, ja

En 30A "air conditioner disconnect" box kommer att fungera för det här jobbet, eftersom det är en tillräcklig strömvärdighet för kretsen och byter alla ojordade ledare. (En teoretiskt kan använda en 20-polig / DPST-lampströmbrytare för detta, även, men det är troligt att det är dyrare än en 30A A / C-frånkopplingsbox.)

    
svaret ges 13.05.2018 04:19
0

När det står 30 ampere betyder det att det går upp till 30 ampere. Om det är en smältkoppling kommer den att hålla upp till 30 amp säkringar. Om det har säkringar bara använda 20 amp säkringar, kommer de att fungera som de ska. Sträcka ledningarna på lämpligt sätt, vanligtvis 12 gauge för en 20 amp krets och använd en 20 amp brytare. Om du redan hade större tråd och en större brytare bör du använda 20 amp säkringar i en smältkoppling för att skydda utrustningen. Avbrytaren skyddar ledningen.

    
svaret ges 13.05.2018 05:59