Vad kan orsaka att vatten dricker ur avlastningsventilen i min nya gasvattenberedare?

3

Min gamla varmvattentank träffade sin tillverkare ungefär två eller tre veckor sedan, och sedan dess har jag installerat en ny Kenmore 50 gallon vattenvärmare för att ersätta den.

Den nya varmvattenberedaren verkar fungera bra, jag kunde koppla ihop de heta och kalla linjerna med de nya fästkompressionsdetaljerna och speciella 3/4 "till 1/2" kopplingar (jag har ett 60 år gammalt hus, alla vattenledningar är 1/2 "OD koppar medan vattenvärmaren kom med 3/4"). På grund av hackjobbet på kopparröret som var där hade jag bara den flexibile ribbade slangen för att gå från befintliga vattenledningar till vattenvärmaren.

Lite svettning på inredning, ingen läckage men. Sprayad läckage detektor på gasledningen, inga bubblor. Allt verkar bra.

Sedan jag fick det, har avlastningsventilen stadigt droppat vatten på min källarvåning. Jag har en expansionstank som går till den, även om den är ca 3 eller 4 meter från vattenvärmaren för överliggande rymdskäl. Jag brukar se dessa installerade mycket närmare själva enheten, aldrig 3 eller 4 meter bort om det här verkligen skiljer sig åt hur det fungerar. Det läcker inte, det finns ingen rost eller några andra tecken på att blåsan inuti den läcker ut. När du installerar dessa vill du se till att de är på den kalla linjen korrekt?

Så jag trodde kanske att temperaturen är för varm, den var vid B, jag har sedan gjort det nere till A utan någon märkbar skillnad.

Vattentrycket som kommer till huset har alltid varit utomordentligt högt, men jag spände tryckregulatorn tillräckligt för att den ska vara bra under 80 psi.

Det läcker troligtvis över en halv liter vatten varje dag. Något som är fel med vad jag gjorde, setup, existerande problem med VVS? Felaktig avlastningsventil? Är det okej att bara installera en slang från avlastningsventilen och bara få det att dränera till A / C-vattenpumpen och ignorera det?

    
uppsättning maple_shaft 04.05.2012 13:51

1 svar

0

Några saker att kontrollera;

  • Placerade du expansionstanken på kallvattensidan?

  • Pressade du expansionsbehållaren till samma tryck som Vattenlinjen ligger efter regulatorn?

  • Är expansionstankens storlek uppskattad för ditt hetvattenstorlek värmare?

svaret ges 04.05.2012 14:25