In öppet centralvärmesystem varför fyller cisternens höjd när vatten pumpas ändå

0

Jag kämpar för att förstå samspelet mellan pumpen som pumpar vatten och hur placeringen av flödesexpansionstanken påverkar om radiatorer fungerar. I mitt system fungerar de flesta radiatorerna okej, men han två på andra våningen strax nedanför matningsutvidelsestanken, det säger jag inte, eftersom det inte finns tillräckligt med huvud / höjdskillnad mellan dem. Men pannan har en pump som pumpar varmt vatten runt och om du lägger vätska i ett rör kommer det bara att fylla det så jag förstår inte utvidgningstankens betydelse (jag får det för varmtvattensystem beträffande duschar) .

Om det är problem är det sätt att få radiatorer på andra våningen att fungera ordentligt utan att investera i ett förseglat system. Kan jag installera en andra pump bara för att pumpa vatten till dessa två radiatorer?

    
uppsättning Paul Taylor 03.12.2017 01:27

1 svar

0

Utvidelsestanksystemet för öppen typ föll i felfritt, i mitt område, år sedan. Jag har inte sett en av dessa djur på 40+ år. Tankarna placerades vanligtvis nära taket på översta våningen och vanligtvis i ett skåp. De hade en avloppsledning som sprang från toppen av expansionstanken till en källaravlopp. Värmesystemet fylldes manuellt från en ventil i källaren som du skulle stänga av när vattnet visade sig från tankens översvämningsavloppsledning som du kunde observera från fyllventilområdet. Vid den tiden fylldes systemet till det normala arbetet Höjd Om din tank är rörd som jag har beskrivit, kan du tillsätta vatten tills du ser att vattnet kommer ut ur överflödesröret och sedan ventilera radiatorerna. När det gäller skillnaden mellan ett öppet och ett förseglat system, skulle en förseglad tank ersätta den öppna tanken. Ditt system är OK och behöver nog bara fyllas. Och få ett annat serviceföretag för dåliga råd angående tankens höjd mot radiatorerna.

    
svaret ges 03.12.2017 16:00