Central luftenheten skickar inte tillräckligt till termostat

0

Just nu har jag inga detaljer på mitt centrala luftenhet (fabrikat, modell osv.) men förhoppningsvis kommer informationen jag tillhandahåller att hjälpa till.

Jag har en andra generationens (och tredje generations) nästtermostat ansluten till den centrala luftenheten. Jag får intermittenta meddelanden om att "inte tillräckligt med ström" skickas till termostaten. (Anledningen till att jag nämnde båda boskapen är att jag har provat båda enheterna).

Kabeln innehåller en varm tråd (Rh), en för fläkten (G) och en för kylen / kompressorn (Y1).

Jag använde en multimeter för att testa spänningen, och när jag pekar på den positiva sonden (röd tråd) på Rh-kabeln och den negativa sonden till G1-ledningen, får jag en tillräckligt stark läsning (mellan 27-28 volt). Men när jag gör detsamma med Y1-kabeln får jag nästan ingenting.

Efter en del undersökningar fann jag att folk rekommenderar att man byter säkring i själva enheten ... men när jag lyfte panelen såg jag inga säkringar som skulle kunna bytas ut. Dessutom verkar strömavloppet inte vara konsekvent (det vill säga idag visar det en dålig spänningsavläsning och imorgon blir det bra).

Jag tror inte på Nest eftersom jag har provat olika och fått samma resultat. Tyvärr för den långa frågan, men jag ville vara specifik. Några idéer om vad som orsakar elproduktionsproblemet?

    
uppsättning mjt117 17.05.2016 15:00

1 svar

1

Det här är det vanligaste problemet med Nest. Du måste ansluta en "C" -tråd.

Här är saken. Ursprungligen var termostater passiva enheter - inget annat än växlar. Och så var kontrollerna kopplade i en "switchslinga" som liknar hur växlarna i husen var anslutna före nuvarande elektriska kod. Kraften gick i en funktionell slinga: från 24V-transformatorn, till termostaten, till ställdonet och tillbaka till transformatorn.

R -tråden är som en "het" tråd, de andra ledningarna på termostaten är som "omkopplade heta". Och precis som en omkopplingsslinga har inte eller behöver en neutral, inte heller termostaten (neutralen är C ledningen).

Gammal stil dimmers och rörelsessensorer driver dem genom att läcka lite ström genom glödlampan. Det misslyckas med effektiva CFL eller LED. På samma sätt försöker Nestet att driva sig utan en C ledning genom att läcka lite ström genom det stora klumpiga gamla reläet som slår på ugnen, fläkten eller luften. Det misslyckas med effektiva reläer eller elektroniska kontroller.

I denna situation måste du köra en C -tråd, som Nest-manualen diskuterar. Tester101 föreslår att du kan ha reservkablar i din termostatkabel.

Det finns andra sätt att lösa problemet, men de börjar likna elektroteknik.

    
svaret ges 17.05.2016 22:13