Sub Panel till Garage

1

150 panel i huset. Jag vill köra en 220 (subpanel) matning till garage 25 meter bort för 10.000 watt elvärmare. Det finns rum i 150-panelen. Skulle 60 amp-brytare i garaget uppfylla 1,25 säkerhetsmarginalen?

    
uppsättning Shane Poppy Sheaf 27.01.2019 04:10

1 svar

0

ja 60-amp skulle uppfylla minimikravet. Tänk dessutom på att du behöver minst # 6 koppartråd för att mata garaget för att hantera värmebelastningen. Huspanelen behöver också en 60-Amp-brytare.

    