Dina bilder har inga 24 volt-ledningar till en AC-enhet, du visar 4 ledningar på stat och
de 4 trådarna på luftbehandlaren med G hoppade till Y och de gröna trådarna som används för Common som ser bra ut, men inget från luftbehandlaren till någon AC-enhet utomhus som i Gult och Vanligt. Du har en direkt kort i värme eller coola lägen, men för coolt läge är inget anslutet till en AC-enhet utanför, såvida det inte finns en skarv du inte visar oss.
Ta bort 24 volt-ledningarna från luftbehandlaren och hoppa rött till grönt.
Fungerar det eller blåser en säkring?
Hoppa rött till Gult, om säkringen blåser du har en direkt kort i brädet eller 24-vattensledningarna för värmemodus, eftersom du säger att båda lägena blåsar sue men ingen växelströmsenheter 24 volt styrkablar är anslutna upp jag misstänker en dålig styrelse.
kringgå termostaten och hoppa rött till Greenfor fläkt, det röda till det gula för det svala, sedan rött till vitt för värme.
Om det går bra är din statistik dålig, om den inte kommer att springa och blåser en säkring, statistiken inte syndaren eller dess ledningar, genom att hoppa rött till vitt på lufthanteraren tar du bort termostaten från ekvationen. Se de gula och blåa 24-voltskablarna utanför AC-enheten?
Du visar inte dessa var som helst.