Sharing neutral mellan grenar

4

Legal? Safe?

Jag ser inga problem med detta så länge som neutral använder en mätare som är tillräckligt hög för att stödja båda grenarna. Missar jag något här?

EDIT:

Här är en illustration:

    
uppsättning andrey g 21.04.2017 01:15

1 svar

5

För dem som vet allt om MWBC, är det här speciella fallet bisarrt, intressant och faller i kategorin "du lär dig något nytt varje dag". Vänligen läs noggrant och gå inte till slutsatser. Tack.

OP: s kommentar The circuit breakers on the diagram are not feeding opposite phases, but the same one. betyder att detta är en delad neutral som inte är en MWBC.

Nollan bär två gånger returströmmen!

Och det här (ett icke-MWBC) är ett område som ofta stäms upp av elektriker, så det är generellt fryst på ganska mycket.

Det finns gamla kretsar där ute så här. Detta är "leeeeeegal" per NEC ... titta på 215,4 (A) eller 225,7 (B) . Men dessa gäller för matare respektive utomhusbelysning. Du måste uppgradera neutralen för att hantera strömmen för alla kretsar som befinner sig i samma fas.

Men som en praktisk sak kan någon myndighet som gör det nix det. Förbered dig för att din installation misslyckas, och dina protester om att få tillåtas i kodfallet på döva öron.

Varje installation som denna har vissa regler.

Pigtail neutrals

Du måste gräva alla neutrala, utom där ett par ledningar avgrenar sig från gruppen och kommer inte tillbaka. Det beror på att avlägsna en enhet på en krets (t.ex. en behållare) inte får bryta den neutrala vägen för någon annan krets.

Vanligt underhåll avstängning

Du behöver också ett gemensamt underhållsavstängning, vilket slår ner alla kretsar som delar neutralen. Om dina kretsar kommer ut ur en säkringspanel, kommer en avstängningsbrytare att räcka. Vanlig resa är inte nödvändig; dvs alla kretsar behöver inte stängas av om man överbelastar och blåser en säkring eller brytare. Men med breakers är de avstängningen, så de måste vara handtagsbundna för att stänga av varandra. Snarare än att jaga runt letar efter handtag, använder de flesta bara en 2-polig eller 3-polig brytare. De kommer att ha bieffekten av en gemensam resa; igen det är inte nödvändigt.

GFCI och AFCI kommer att vara omöjliga

GFCI eller AFCI-skydd behövs alltmer - de flesta rum i ett hus måste vara den ena eller den andra. GFCI: er är helt enkelt inte byggda för delade neutrala kretsar.

Det är möjligt att använda en GFCI eller AFCI på en flerkabelgrenkrets , vilket är ett speciellt fall av en delnätkrets, där varje krets är avsiktligt i en annan fas. I detta fall bär neutralen endast differentialström och kan vara lika stor som övriga ledare.

Generellt är en multi-wire-grenskrets den enda sorten av gemensam neutral krets som en myndighet tillåter dig att ha.

    
svaret ges 21.04.2017 08:03