Din kabel kommer att göra det jobb du frågar om det, men det låter dig inte få full 125A ner vägen
Den NEC-märkta ampaciteten hos en 2/2/2/4 aluminiums SE-kabel när den används som matare i en isolerad vägg är 75A (eftersom den omgivande isoleringen begränsar dig till 60 ° C-kolonnen i ampacitetsdiagrammet). Men 75A är inte en standardbrytare storlek, så vi runda upp till en 80A brytare per 240.4 (B). Hur som helst, det här är mycket tillgängligt på underpanelen, så utvidgningen av kabeln skulle bara vara önskvärd om du önskade mer uppgraderingsrum i framtiden (säg - om du hade framtida planer på att konvertera källaren till en tillbehörsbyggnad).
Om du vill ta tillbaka den här kabeln och få något större och bättre, måste du få en 2 / 0-2 / 0-2 / 0-1 SER-kabel för att mata underpanelen helt - det här ger du 115A av användbar ampacitet, och förmågan att använda en 125A breaker enligt 240.4 (B). (Det betyder också att din minsta böjningsradie går upp till ca 6 "på grund av att kabeln blir fetare.)
När det gäller kabelrutning ...
En 2-2-2-4 SER-kabel har en minsta böjningsradie på 5 "(5 gånger kabelns 1" diameter), så att det blir en U-sväng i panelens topp bör inte vara en fråga. Du måste stödja den med 4,5 "intervaller och inom 12" av lastcenterskåp, såvida du inte fiskar kabeln genom ett dolt utrymme (med andra ord: behandla det som fet NM).
Gå stort eller gå hem!
Ett misstag som många människor gör när man lägger paneler i försöker raka pennies genom att köpa en panel med för få utrymmen i den. Medan du bara behöver en handfull avbrott nu är det mycket billigare att sätta in en stor delpanel än att behöva riva ut den och installera den stora underpanelen senare eftersom du behövde fler kretsar. Tänk på att du inte kan använda dubbla brännare för närvarande på grund av AFCI-krav, eftersom 2017 NEC utökar AFCI-skydd till alla bostadsenhetskretsar (det enda undantaget är en kretsmatning en brandlarmskontrollpanel enligt NFPA 72).
Som ett resultat är det bästa att köpa en stor delpanel nu. Med tanke på att en huvudlucka eller en konvertibel panel kommer att räcka (eftersom huvudbrytaren i en underpanel som har en är helt enkelt en bekväm avstängning för resten av panelen, spara för mataruttagssaker, du behöver inte oroa dig för ditt lilla huvud) , Jag skulle rekommendera en Siemens P3040L1125CU - det är inte hemskt dyrt, har gott om utrymmen så långt som underpaneler går kort för att gå till 200A bussning och levereras med alla tillbehör som behövs - bara montera, dra ihop skruvarna, och tråd!
TORQUE ALLA ANSLUTNINGAR TILL SPEC
Ingen mekaniker frågar vikten av att skruva huvudbultarna på en bils motor, och det värsta som kommer att hända om du inte gör det är att motorn kommer att bryta och lämna dig strandsatt. Med tanke på att en felaktig vridning på en panel eller brytare kan starta ditt hus i brand , varför ifrågasätta vikten av korrekt vridning av elektriska anslutningar? Faktum är att 2017 NEC lade krav på korrekt vridmomentanslutningar och skruvar till tillverkarens specifikationer (det är 110.14 (D) i den nya koden).
Så, få en tummomsnyckel och / eller en tums skruvmejsel med en tums pund och se till att dessa paneler och brytarmar är vridna till tillverkarens specifikationer (de kommer att skrivas ut på brytaren eller lastcenterets märkning).