Lägga till en underpanel i min källare

1

Jag vill lägga till en underpanel i min källare. Huvudpanelen ligger i mitt garage, nästa nivå upp. Avståndet från huvudpanelen är ungefär 10 fot. Huvudströmmen kommer in genom källaren och upp till garagepanelen. Om jag lägger till en underpanel i källaren finns det ingen var på undersidan av huvudpanelen där jag kan mata kabeln # 2. Alla fläckar kvar på lådans nedre del är för små.

Självklart sitter huvudpanelen mellan 2 2x4. Om jag sprang kabeln mellan nästa uppsättning 2x4, är det okej med kod för att köra kabeln, även om 2x4 ovanför huvudpanelen, så att den kommer genom toppen av huvudpanelen, är det okej.

Dessutom måste den # 2-kabeln säkras till 2x4-enheterna längs dess rutt?

En sista sak. Jag köper en 125 amp pan och jag fick höra att # 2-kabeln är tillräcklig med kod. Är det rätt? Jag behöver absolut inte 125 ampere i källaren. Jag kommer bara att använda 3 eller 4 brytare i den rutan för belysning och uttag.

Jag vill bara se till att jag kör det här rätt första gången eftersom jag kommer att riva ut gips i garaget och jag kommer att ersätta det och vill bara göra jobbet en gång.

uppsättning Bob 06.05.2018 04:03

3 svar

1

Ta tillbaka delpanelen och få en annan med ett öga mot två funktioner:

  • Hjälpbuss ingår , inte extra kostnad
  • Massor av utrymmen. Just nu i din konstruktion är utrymmen smutsiga billiga; ångrar är dyra. Speciellt om gips är involverad.

Leta även efter

  • buntas med användbara "bonus" -brytare
  • är en kvalitetstyp (Siemens, QO, GE Qline, CH)
  • har rimligt prissatta AFCIs ($ 40ish) och GFCI / AFCI-combos ($ 55ish). Kan inte använda brand X-brytare på märke Y-paneler; Det är inte varumärkeslojalitet men en fråga om rätt passform.
  • samma typ som din huvudpanel (om du bryr dig)

Det spelar ingen roll vad panelerampervärdet är så länge det är > 80A, eftersom det är brytaren som ska användas med din 75A 2/2/2/4 kabel. * Det är inget fel med få en 200A-subpanel till exempel, så länge det har ett gott utbud av brytareutrymmen. Huvudrummet ökar säkerheten och möjliggör även enkla uppgraderingar (ersätt bara kabeln / brytaren).

Underpanelen behöver inte en huvudbrytare, men om det är billigare (med bonusbrytare) att acceptera en panel med en, så är det bra.

* 75A - ja, det råd du fick var det fel. Ta aldrig råd från big-box igen. Faktum är att vi får dig att handla på ett ordentligt elförsörjningshus. De flesta är lokalt ägda företag, och de flesta kommer gärna att hantera dig till rimliga priser. Var ärlig mot dem att du är sjuk i att hantera big-box och deras begränsade urval **, fruktansvärda råd och du hörs elförsörjningspriserna är faktiskt bättre på de flesta saker.

** Jag misstänker att det är därför de lägger dig in i 2/2/2/4 Al.

    
svaret ges 06.05.2018 18:48
0

If I ran the cable between the next set of 2x4’s, is it okay by code to run the cable though the 2x4 above the main panel the have it come through the top of the main panel, is that okay.

Ja, det är helt fint enligt den nationella elkoden.

In addition, does that #2 cable have to be secured to the 2x4’s along it’s route?

Ja om cellen mellan 2x4s är öppen. Om du fiskar tråden i en sluten vägg behöver du inte stödja den inuti väggen.

One last thing. I purchase a 125 amp panel and I was told the the #2 wire is sufficient by code. Is that correct? I definitely do not need 125 amps in the basement. I will only be using 3 or 4 breakers in that box for lighting and outlets.

Ledarna måste dimensioneras för lasten som ska serveras. En 125 amp brytare är betydligt dyrare än en 100 amp. Då kan du använda # 3 koppar.

Så, du behöver inte # 2 om du inte kommer att ladda panelen helt. Men om du någonsin planerar att lägga till mer på panelen, bör du överväga att ansluta den till hela 125 ampere och kunna ladda panelen helt på ett senare datum.

Lycka till!

    
svaret ges 06.05.2018 16:59
0

Din kabel kommer att göra det jobb du frågar om det, men det låter dig inte få full 125A ner vägen

Den NEC-märkta ampaciteten hos en 2/2/2/4 aluminiums SE-kabel när den används som matare i en isolerad vägg är 75A (eftersom den omgivande isoleringen begränsar dig till 60 ° C-kolonnen i ampacitetsdiagrammet). Men 75A är inte en standardbrytare storlek, så vi runda upp till en 80A brytare per 240.4 (B). Hur som helst, det här är mycket tillgängligt på underpanelen, så utvidgningen av kabeln skulle bara vara önskvärd om du önskade mer uppgraderingsrum i framtiden (säg - om du hade framtida planer på att konvertera källaren till en tillbehörsbyggnad).

Om du vill ta tillbaka den här kabeln och få något större och bättre, måste du få en 2 / 0-2 / 0-2 / 0-1 SER-kabel för att mata underpanelen helt - det här ger du 115A av användbar ampacitet, och förmågan att använda en 125A breaker enligt 240.4 (B). (Det betyder också att din minsta böjningsradie går upp till ca 6 "på grund av att kabeln blir fetare.)

När det gäller kabelrutning ...

En 2-2-2-4 SER-kabel har en minsta böjningsradie på 5 "(5 gånger kabelns 1" diameter), så att det blir en U-sväng i panelens topp bör inte vara en fråga. Du måste stödja den med 4,5 "intervaller och inom 12" av lastcenterskåp, såvida du inte fiskar kabeln genom ett dolt utrymme (med andra ord: behandla det som fet NM).

Gå stort eller gå hem!

Ett misstag som många människor gör när man lägger paneler i försöker raka pennies genom att köpa en panel med för få utrymmen i den. Medan du bara behöver en handfull avbrott nu är det mycket billigare att sätta in en stor delpanel än att behöva riva ut den och installera den stora underpanelen senare eftersom du behövde fler kretsar. Tänk på att du inte kan använda dubbla brännare för närvarande på grund av AFCI-krav, eftersom 2017 NEC utökar AFCI-skydd till alla bostadsenhetskretsar (det enda undantaget är en kretsmatning en brandlarmskontrollpanel enligt NFPA 72).

Som ett resultat är det bästa att köpa en stor delpanel nu. Med tanke på att en huvudlucka eller en konvertibel panel kommer att räcka (eftersom huvudbrytaren i en underpanel som har en är helt enkelt en bekväm avstängning för resten av panelen, spara för mataruttagssaker, du behöver inte oroa dig för ditt lilla huvud) , Jag skulle rekommendera en Siemens P3040L1125CU - det är inte hemskt dyrt, har gott om utrymmen så långt som underpaneler går kort för att gå till 200A bussning och levereras med alla tillbehör som behövs - bara montera, dra ihop skruvarna, och tråd!

TORQUE ALLA ANSLUTNINGAR TILL SPEC

Ingen mekaniker frågar vikten av att skruva huvudbultarna på en bils motor, och det värsta som kommer att hända om du inte gör det är att motorn kommer att bryta och lämna dig strandsatt. Med tanke på att en felaktig vridning på en panel eller brytare kan starta ditt hus i brand , varför ifrågasätta vikten av korrekt vridning av elektriska anslutningar? Faktum är att 2017 NEC lade krav på korrekt vridmomentanslutningar och skruvar till tillverkarens specifikationer (det är 110.14 (D) i den nya koden).

Så, få en tummomsnyckel och / eller en tums skruvmejsel med en tums pund och se till att dessa paneler och brytarmar är vridna till tillverkarens specifikationer (de kommer att skrivas ut på brytaren eller lastcenterets märkning).

    
svaret ges 06.05.2018 17:17