Vill den här speciella brytaren låta jordledaren ansluta vid neutral?

2

Huset sprang med EMT .. Jag har två dedikerade kretsar som kommer in från utsidan av huset för en simbassäng, med en dedikerad mark till huvudbrytaren.

Jag vill ansluta till den högra, nedre, neutrala fältet, för att stanna så långt bort från lugs från huvudmatningen som jag kan. Jag vill bara se till att den här specifika rutan tillåter det.

    
uppsättning eaglei22 25.09.2017 21:32

2 svar

1

Det är okej för dig att ansluta neutrals och grunder till bussen. Om du kommer märka finns det gröna ledningar (grunder) på vänster sida som är anslutna till bussen redan. Det finns en obligationsskruv högst upp till höger och det är det första sättet att koppla loss. Kort sagt det uppfyller alla krav.

    
svaret ges 25.09.2017 22:04
1

Jag ser vad som verkar vara 4 ledningar som kommer in i översta lugs. Så jag tycker att detta är en delpanel, inte din huvudpanel. Om det är sant, är marken och neutralen separata och måste bäras separat tillbaka till huvudpanelen.

    
svaret ges 26.09.2017 00:26