Vi letar efter att installera en bubbelpool och försöka ta reda på om vår servicepanel kommer att rymma en 240v brytare.

Det här är vad vår panel säger men jag vet inte vad allt detta betyder:

CAT NO

SC1624M100C

RAINPROOF TYPE 3R ENCLOSURE

MAINS 125 AMP. MAX.

SEE SERVICE DISCONNECT FOR RATING

120V/240V. AC. 1PH. 3W

METER SOCKET RATED 200 AMP CONTINUOUS

MAX. BRANCH BREAKER - 100 AMP

Snälla hjälp mig att förstå om jag behöver en serviceändring (som $ 2500) eller bara kan lägga till en 240V-kretsbrytare i panelen som skulle vara mycket billigare.

    
uppsättning Kelly 11.07.2014 19:32

2 svar

5

Panelen kan verkligen stödja en 240V-brytare. Frågan du borde fråga är, finns det utrymme i panelen för att fysiskt ta emot ytterligare brytare?

Baserat på modellnumret ska din panel se ut så här.

Lägg märke till hur den här exemplarbilden har massor av tomma mellanslag. I en panel så här är det inga problem att installera en ny brytare (eller dubbelpolbrytare i ditt fall). Det är dock inte troligt att din panel ser ut så här. Mer troligt är att din panel har alla eller nästan alla slots fulla.

Om det inte finns två lediga utrymmen i panelen kan du inte installera en ny brytare i den här panelen. Du har några alternativ i det här fallet.

  • Installera tandembrytare där det är möjligt att frigöra luckor.
  • Installera en underpanel.

Det andra problemet du kan ha är att din nuvarande tjänst inte hanterar den extra belastningen. Denna panel kan hantera 100 ampere, men det betyder inte att du har 100 amp service. Du måste kolla med det lokala verktyget för att bestämma storleken på den aktuella tjänsten. Om

Slutligen kan panelen redan vara nära att vara överbelastad. Om du har alla elektriska apparater (Räckvidd, Torktumlare, Värme, Varmvattenberedare, etc.), kan du lägga till en badtunna så att huvudbrytaren kan resa från tid till annan. Detta beror helt på din nuvarande strömförbrukning, vilket inte är möjligt att veta baserat på informationen du har angett.

tl; dr

Kontakta en lokal licensierad elektriker för att avgöra vad som krävs för att installera en badtunna.

    
svaret ges 11.07.2014 20:01
4

TL; DR: Ja, din panel ska rymma brytaren, förutsatt att du har plats.

Snabb lektion i nordamerikanska kretsar. Tillgången till ditt hus är 240 v, delad fas. Det betyder att det finns 3 ledningar som kommer in. En är 120v, en är jordad och en är 120v, ur fas med den första.

Om vi byter vårt tänkande till likström, kan du (felaktigt) tänka på det som + 120v, 0v och -120v.

Så en normal hushållskrets går från en av de två fasledningarna till den jordade ledaren (neutral) och ger dig 120 v.

Om du skulle köra en krets, inte från fas 1 till neutral men från fas 1 till fas 2, får du 240 volt.

Nu går vi in i designen av en panel. Panelen är konstruerad så att intilliggande brytarspår är i olika faser. Så en 240 v brytare drar nytta av det. Den är dubbelt så bred som en 120 v brytare, och tar upp två intilliggande slitsar.

Se här för vackra bilder. (9 sidor bildspel.) länk

Se: länk för en mer noggrann beskrivning.

    
svaret ges 11.07.2014 19:46