Hur man kopplar en 240V-kopplingspanel till spa som inte kräver neutralt?

3

Jag kopplar en 240V / 60A bastu som kräver 3 ledare; en av dessa ledare är jordad. Ingen neutral körs till badkaret. Som sagt har jag en röd, svart och grön springa till bubbelbadet från spärrpanelen.

På huvudpanelen försöker jag bekräfta om jag behöver köra en neutral i spärrpanelen. Vilka konfigurationer är giltiga / ogiltiga nedan, och finns det andra konfigurationer jag borde tänka på? Jag har bara en konfiguration # 3 är korrekt med avseende på de nedan, men bekräfta.

Anmärkningar om diagram:

  • Det finns en lastneutral terminal på GFCI (färgad i lila i bilderna nedan). Eftersom bubbelbadet inte kräver neutralt, tror jag att det inte borde vara trådlöst.
  • Endast den neutrala linjen skiljer sig åt mellan konfigurationerna. De svarta, röda och gröna positionerna är konsekventa.
  • Konfiguration # 1

    Ingen neutralt från huvudpanelen till spärrkopplingspanelen. Dra grannstråleneutralen från GFCI till den neutrala linjen.

    Konfiguration#2

    Ingenneutraltfrånhuvudpanelentillspärrkopplingspanelen.DragrisstråleneutralenfrånGFCItillmarkstången.

    Konfiguration#3

    Körneutralfrånhuvudpanelentillspärrpanelenochavslutadenpåneutralstången.DraävengrishuvudetfrånGFCItilldenneutralafältet.

        
    uppsättning Scott Lin 04.10.2015 21:02

    1 svar

    2

    Den första konfigurationen verkar korrekt. Den andra är definitivt fel, och den tredje kan bara vara slöseri med tråd.

    Om spaet bara har 240 volt laddningar krävs inte en belastningssida jordad (neutral) ledare. Det betyder att du inte behöver ansluta den jordade (neutrala) pigtailen från GFCI-brytaren.

    Om du verkligen ville skulle du kunna installera en jordad (neutral) som i den tredje konfigurationen. Det här kan vara värt att göra, om du kan lägga till 120 volt belastningar i framtiden.

    Kontrollera tillverkarens installationsanvisningar för både spa-paketet och brytaren. Men du borde bara kunna klä upp pigtailen med en vridkontakt.

    Efter ytterligare granskning

    Enligt Schneider Electrics faq , linjenutrala måste anslutas. Så konfiguration 3 är det enda sättet att gå.

    On 2P 15A to 50A the GFI breaker will work with or without a load neutral wire. However, if there is no load neutral wire the breaker neutral (white curly wire) must still be connected to the panel neutral.

    On 2P 60A and all 3P (QO only) there is no load neutral wire connection on the breaker. Again the breaker neutral (white curly wire) must be connected to the panel neutral.

        
    svaret ges 04.10.2015 21:11