Jag har just återställt ugnen på grund av en problemkod, vad ska jag övervaka eller göra om de närmaste dagarna?

0

Min ugn kastade en problemkod. Koden var 31 och för min tillverkare (Bryant) och andra som är en tryckbrytarkod. Jag kunde lösa den här koden och få tillbaka min värme helt enkelt genom att arbeta genom felsökningsstegen, inte genom att ändra eller byta delar eller ta bort blockeringar.

Steg jag tog för att hitta problemet:

  • Smält och kände för gasläckor FIRST
  • Avstängt ugnsskydd och observerad problem med blinkande ljus, 3 korta 1 långa, klistermärke på omslaget säger att det är en tryckbrytare
  • Effektcykelugn
  • Byt filter
  • Kontrollerad utluftning och intag för blockering, kände bra luftflöde genom båda
  • Kontrollerade avloppsslangar och rör för kinks och blockering, flexibla rör i ugnen böjdes lite men inte kinkade
  • Observerad brännare genom observationsfönster, sågpilot antänd, såg huvudbrännaren eld upp
  • Genom att försöka upptäcka problemet kom ugnen tillbaka normalt. Jag tycker inte om att "det bara började fungera igen" fixar, något var fel och kan fortfarande vara fel och jag vill att den ordentligt inte fixas lyckligtvis!

    Vad ska jag övervaka de närmaste timmarna eller dagarna för att se till att problemet kvarstår?

    Finns det några delar som jag ska ersätta som förebyggande underhåll för denna felkod?

    Vilka åtgärder ska jag vidta som förebyggande underhåll för denna problemkod?

    Finns det några tester eller mätningar jag kan ta? Spänningar? Tryck i avgaser / intag?

        
    uppsättning Freiheit 17.03.2014 19:07

    1 svar

    1

    Det finns många scenarier som kan orsaka att en tryckbrytare rapporterar ett fel. Som ett exempel, en som jag har sett som faktiskt är "självläkning", har jag sett riktigt kalla dagar där det finns iskristaller i luften och när luften dras in i luftintaget kan det skapa en "isdam" och därigenom begränsa luftflödet tillräckligt att tryckbrytaren inte stänger. Detta kan smälta om utetemperaturen blir varm nog och det kan också lösas enkelt genom att skaka inloppsröret. Jag har också sett fåglar bon och olika skräp block luftflödet. En gång är jag ganska säker på att vinden var stark nog och blåste i rätt riktning så att det var förhindrande att omkopplingsformen var stängd. (Jag gjorde detta antagande på grund av husägarnas beskrivning av hans försök att fixa det och deras plats vid munningen av en canyon och de starka vindar vi hade haft. Du nämnde strömkörning av enheten. Det skulle återställa felet och låta det försöka komma igen. Om det körs igen ska det vara bra omkopplaren är öppen och kör inte om inte allt är bra.

    Vad gäller förebyggande underhåll har du gjort det mesta av vad som kan vara. Jag har sett en tryckbrytare som hade vatten i den eftersom en av slangarna var kinkad. Men det finns inte mycket annat som kan göras.

        
    svaret ges 18.03.2014 15:57