Om avstängningen av tjänsten är vid kraftpolen, och av någon anledning bryts neutralen från polen till tjänsteingången (vilket kan hända med aluminiummatare etc.), då finns det ingen säker "mark" tillbaka till Pol. Eventuell obalanserad ström eller kort måste absorberas helt av husets jordstänger. Det kan finnas potential för elektrocution om jordjordstängerna inte är upp till uppgiften. Gamla, oxiderade / rostade jordstänger kan erbjuda mer motståndskraft mot de korta än barfota fruens våta hand som rör tvättmaskinen. Gissa vilket sätt den nuvarande kommer att gå?
"Kopplingspunkten är vid mätaren, och de neutrala och jordade kablarna måste tydligen separeras nedströms om punkten kopplas från för korrekt jordningssystem. Är detta sant?"
Ja, det är sant på grund av ovanstående förklaring.
"fick veta att på en 3-tråds service till panelen får neutrala och jordade ledningar avslutas på samma stapel."
En korrekt installering borde ha kört 4 ledningar från mätaren / koppla från till ingången till tjänsten. Mark och neutral hålls isolerade från varandra därifrån. Det skulle inte överraska mig om de tillåter tre trådinstallationer på många ställen. Tekniskt sett, från en fysisk synvinkel är den fyra tråden till huvudkopplingen säkrare.