3 trådservice till panel ... neutrala och jordade ledningar på samma stapel? [duplicera]

2

Jag får två motstridiga rapporter och undrade om någon kan hjälpa mig. Jag fick höra att på jordbrukspanelen måste jordade ledare (neutrala) och jordledningar separeras i distributionspanelen. Anslutningspunkten är vid mätaren och de neutrala och jordade kablarna måste tydligen separeras nedströms om punkten kopplas från för korrekt jordningssystem. Är detta sant? Jag fick en andra åsikt och fick veta att på en 3-tråds service till panelen får neutrala och jordade ledningar avslutas på samma stapel. Vilken hjälp som helst skulle verkligen uppskattas. Tack alla !!

    
uppsättning Peachtree City 16.04.2014 23:15

5 svar

5

Den som berättade mätaren var bortkopplingspunkten var död fel. Huvudpanelen eller kopplingen är det första sättet att överströmma eller koppla från. DETTA är där din neutrala bindning måste hända.

2011 NEC

Article 250 Grounding and Bonding

II. System Grounding

250.24 Grounding Service-Supplied Alternating-Current Systems

(B) Main Bonding Jumper.

For a grounded system, an unspliced main bonding jumper shall be used to connect the equipment grounding conductor(s) and the service-disconnect enclosure to the grounded conductor within the enclosure for each service disconnect in accordance with 250.28.*

    
svaret ges 17.04.2014 01:13
3

Den jordade (neutrala) ledaren är bunden till jord på en plats.

Det är vanligt att binda den jordade (neutrala) bussen och jordbussen i panelen, men det är inte ett krav. Den jordade (neutrala) ledaren kan bindas före panelen, men du skulle då behöva hålla jordning och jordade (neutrala) ledare separerade efter den punkten. Så om du binder den jordade (neutrala) ledaren före panelen måste du dra en separat jordledare tillsammans med jordade (neutrala) och två ojordade (heta) ledare.

I de flesta fall används huvudbrytaren i panelen som huvudbrytare, varför den jordade (neutrala) ledaren normalt är bunden där. Om det emellertid finns en koppling före panelen. Det är troligt att det blir platsen där den jordade (neutrala) ledaren kommer att bindas. Om så är fallet måste de jordade (neutrala) och jordledarna hållas separata efter denna punkt i systemet.

Så om den jordade (neutrala) ledaren är bunden före panelen måste du ha 4 ledare från kopplingspunkten till panelen.

    
svaret ges 16.04.2014 23:32
1

Om det är en huvudkompressor för mätare, med en utökad service, måste neutralen och marken bindas samman vid huvudkombinatorn och separeras på insidan. Om det är en back-to-back service, med endast en meter ute och en huvudbrytare inuti, måste insidan av panelen ha en neutral och jordbunden ihop. Underpaneler kan inte ha en relation mellan marken och neutralen. Om du har en fristående tjänst med en huvudkombination av meter, måste du köra 2 jordstavar på 6 meter från varandra, och bindningen måste ske där. Förstår! Jag fattar! Bra! Jag vet det här för att jag har en inspektör som tycker om att lära.

    
svaret ges 18.03.2016 17:36
-2

Om avstängningen av tjänsten är vid kraftpolen, och av någon anledning bryts neutralen från polen till tjänsteingången (vilket kan hända med aluminiummatare etc.), då finns det ingen säker "mark" tillbaka till Pol. Eventuell obalanserad ström eller kort måste absorberas helt av husets jordstänger. Det kan finnas potential för elektrocution om jordjordstängerna inte är upp till uppgiften. Gamla, oxiderade / rostade jordstänger kan erbjuda mer motståndskraft mot de korta än barfota fruens våta hand som rör tvättmaskinen. Gissa vilket sätt den nuvarande kommer att gå?

"Kopplingspunkten är vid mätaren, och de neutrala och jordade kablarna måste tydligen separeras nedströms om punkten kopplas från för korrekt jordningssystem. Är detta sant?"

Ja, det är sant på grund av ovanstående förklaring.

"fick veta att på en 3-tråds service till panelen får neutrala och jordade ledningar avslutas på samma stapel."

En korrekt installering borde ha kört 4 ledningar från mätaren / koppla från till ingången till tjänsten. Mark och neutral hålls isolerade från varandra därifrån. Det skulle inte överraska mig om de tillåter tre trådinstallationer på många ställen. Tekniskt sett, från en fysisk synvinkel är den fyra tråden till huvudkopplingen säkrare.

    
svaret ges 22.12.2015 05:40
-4

I en 200amp huvudtjänst har de flesta rutorna en jumper från neutrala bar till marken. En tråd gör en död kort. Så blir allting en. Om du sätter marktråden på bussfältet så nära som du kan, ser du fortfarande neutrala, så på engelska till ett garage eller ett skjul, kör du fyra ledningar för att knyta två näringsämnen. Det balanserar ut lasten på två ena tio linjer lika strömöverföring det är hur jag ser den. Isolerad och du kör fem ledningar sätta en jordstav i och slipa panelen låda fallande var och en säger att du inte sätta en ledning från jord till shed låda från huset. Stången är bara för belysning något sätt jag inte använder en jag gjorde ett test igår med en mobiltelefon laddare det kommer att plugga in på något sätt så jag har fyra ledningar i en en brytare panellåda i garage 10 thn koppar en neutral bar måste tiotals komma från huvudbrytaren inte jordad och två tio guidkablar går till två sida vid sida brytare en 20 för uttag och en 15 för lampor jag delade 220. Nu driver alla mina pluggar en tredje tråd till marken på marken i neutrala baren fungerar det 15 år Radiokraftverktyg blåste aldrig någonting upp, jag sprang på det här sättet, min laddare går båda sätten i pluggen och den fungerar. Nu ska jag vila mitt fall några personer där transformatorn har på mittkranen på polen, kör en jordkabel till neutral. Jag är stor i elektronisk reparation Jag har en teknikerlicens för en skinkaoperatör. Du pratar om att ha massor av skäl bra än en neutral ledning ska vara två ledningar istället för att balansera de två heta sidorna. AC ström är inte DC en skinkantenn har AC-strömmen kommer ut en 1500 watt förstärkare skölden är precis lika stor som den centrala ledaren om du rullar upp den i handen. Ha en trevlig dag

    
svaret ges 07.07.2015 18:04