Hur kan jag ta reda på informationen om en elektrisk apparat om säkring och anslutning är tillräcklig för den specifika enheten?
Vi överväger till exempel att köpa en septisk pump; från informationen på tillverkarens webbplats om olika typer av tillverkning ser jag pumpar med effekt 1,5 kW och med effekt 0,8 kW (båda för 230 V). Är det bra att ansluta en sådan enhet till en vanlig nätkontakt. Eller skulle det vara bättre att köpa en enhet med mindre effekt, bara för att vara på den säkra sidan?
P.S. Ledsen för min engelska. Jag hoppas att posten är förståelig. (Jag pratade inte engelska på sådant som tidigare. Jag är tacksam för terminologiregioner.)
1500 W / 230 V = 6,5 A
800 W / 230 V = 3,5 A
Nu bör en kondenserad krets normalt laddas till 80% kapacitet. På en dedikerad krets skulle du behöva en 8 A eller 4,5 A säkring.
Men vanligtvis matar kretsar mer än ett uttag. Så du måste ta reda på vad som matas av samma säkring. De flesta enheter kommer att ha en klistermärke som deklarerar dragningen. Tillsätt förstärkare, lägg i pumpen och håll dig med 80% kapacitetsgränsen. Om du går över lägger du till en annan brytare / säkring och gör den till en särskild krets. Om ampere inte är upplagda, kommer W / 230 att ge dig den aktuella teckningen.
Vad är syftet med en säkring? Det används för att skydda kablarna! Så det beror på (tunnaste) kabel som används. t.ex. Du kan använda upp till 16A säkring för att skydda kabeln med minst 1,5 mm ^ 2 koppar. beror på omgivande temperatur och längd. Den maximala effektförbrukningen kan vara 16A * 230V = 3680W eller 3.6kW