Det beror på när arbetet var gjort, och vilken version av koden följdes. I 2011-koden och tidigare var tabell 310.15 (B) (7). I tabellen anges service- och matarledarens storlek för 120/240 volt, 3-Wire, enfashus. Tabellen anges 1/0 AL som ska användas för 125 ampere tjänster.
2014-versionen av koden utelämnade denna tabell, eftersom folk bara använde värdena, och tillämpade inte korrektions- och / eller justeringsfaktorer korrekt. 2014-versionen gjorde det möjligt för dig att dimensionera ledarna till 83% av tjänstekvaliteten, som vanligtvis var ungefär samma som den gamla tabellen.
Titta på din 150 ampere-tjänst som exempel (Exklusive temperatur eller andra justeringar).
150 ampere x 0.83 = 124.5
Tabell 310.15 (B) (16) säger att 1 AWG koppar är bra för 130 ampere vid 75 ° C. Så om inga justeringar behövdes skulle 1 AWG tillåtas som serviceledare för en 120/240 volt, 3-Wire, enfasig bostadsservice.