Vilken storlekstråd för 150 A huvudsaklig elektrisk service

1

Nyligen hade den elektriska panelen uppgraderats och flyttats. Elektriken visade mig de viktigaste ledningarna som kom från gatan (in till mätaren) och visade att de var 1/0 aluminium. Breakerpanelen hade en 125 A huvudbrytare, och han satte in en 150 A huvudbrytare på den nya panelen (den nya panelen är en 200 A-panel). Han bytte trådarna från mätaren till panelen med ny koppar (glöm mätaren). Från vad jag sett här på DIY.SE, är 1/0 Al tillräckligt för endast 125 A, inte 150. Skulle jag vara orolig?

Jag är i tunnelbanestationen Houston, Texas.

Vi slöt aldrig 125 A-brytaren, men lade till en 50 A 240 V-mottagare för EV-laddning. Ingen EV ännu, och dess brytare är avstängd, så vi drar inte längre ström än vad vi brukade. Jag är inte riktigt orolig för ett omedelbart problem, bara när vi får EV.

    
uppsättning mmathis 11.10.2016 21:46

3 svar

1

Det beror på när arbetet var gjort, och vilken version av koden följdes. I 2011-koden och tidigare var tabell 310.15 (B) (7). I tabellen anges service- och matarledarens storlek för 120/240 volt, 3-Wire, enfashus. Tabellen anges 1/0 AL som ska användas för 125 ampere tjänster.

2014-versionen av koden utelämnade denna tabell, eftersom folk bara använde värdena, och tillämpade inte korrektions- och / eller justeringsfaktorer korrekt. 2014-versionen gjorde det möjligt för dig att dimensionera ledarna till 83% av tjänstekvaliteten, som vanligtvis var ungefär samma som den gamla tabellen.

Titta på din 150 ampere-tjänst som exempel (Exklusive temperatur eller andra justeringar).

150 ampere x 0.83 = 124.5

Tabell 310.15 (B) (16) säger att 1 AWG koppar är bra för 130 ampere vid 75 ° C. Så om inga justeringar behövdes skulle 1 AWG tillåtas som serviceledare för en 120/240 volt, 3-Wire, enfasig bostadsservice.

    
svaret ges 05.06.2017 17:48
0

Huvudtrådarna som kommer från gatan är konstruerade för att ge tillräcklig kraft av verktygsbolaget. De behöver inte följa samma trådstorleksmätare som anges i NEC, eftersom NEC inte reglerar verktygsföretag.

Rekommendationerna på denna webbplats tas vanligen från NEC-tabeller som gäller för arbete som utförs på de flesta bostads- och kommersiella utrymmen i USA.

Om du antar att din ort godkände din paneluppgradering enligt alla nödvändiga tillstånd och kontakter och verktyget var anmält och involverat för att ta bort ström, skulle det ska vara bra. Men om du har problem med verktygsföretagets deltagande / godkännande i uppgraderingsprocessen, bör du kontakta verktyget.

    
svaret ges 11.10.2016 22:15
0

Beror på inställningen. Om kraftbolaget levererade tjänsten till mätplattan, faller det inte under NEC. Mätaren ska ha en koppartråd på minst 1 koppar till huvudbrytaren. Om så är fallet, så är du bra.

    
svaret ges 11.10.2016 22:15