Added sconces till switched outlet och gjorde utloppen alltid heta, vad gör jag med det sista uttaget?

0

Typ av lång historia .. Jag hade en körning av hälften varma uttag i ett sovrum. Jag lade till en väggsconce och sprang ut av en av uttagen halva vägen för att få en omkopplad läslampa. Vi vill att ljuset ska kunna dämpas, så jag bytte också ut den gamla strömbrytaren med en dimmerbrytare.

Då lärde jag mig att dimmbara butiker är en dålig idé.

Så jag bytte ut utlopp i loppet med nya försäljningsställen och lämna fliken på plats. Loppet använder 3 ledartråd (w / r / b) och jag har just vridit ihop röda i varje lådan och har svart till svart + uttaget och vitt till vitt + uttaget.

Min fråga är, vad gör jag med strömbrytaren (röd) i den sista rutan? Klarar jag bara av det? Är det okej att ha en ibland varm tråd avskuren i lådan? Det är vad jag har gjort, och allt verkar fungera, bara gör mig nervös med att en tråd inte är kopplad till någonting och ibland het, verkar fel.

Tack på förhand!

    
uppsättning tb510 28.07.2017 08:00

1 svar

3

Du kan lämna den röda tråden avskuren i den sista rutan så länge du ser till att kåpan är fast. Du har också möjlighet att omsluta kåpan och änden av tråden med lite elektriskt band.

Du säger att den röda ledningen inte har något kopplat till det men jag kommer att gissa det är inte riktigt fallet. Någonstans längs kretsen borde du ha anslutit sig till den här röda ledningen för att avgrena till din omkopplingsbara sconce / läslampa. Den röda ledningen ska också vara den som ansluter till ena sidan av dimmeromkopplaren.

    
svaret ges 28.07.2017 13:15