Jag kunde inte hitta en komplett lista sammanställd online, så förhoppningsvis kan någon hjälpa till att identifiera vilka 240 volt-kretsar som krävs enligt koden för att få 4 ledare att köra till dem.
NEC 2014 gäller här, men NEC 2017 kommer att antas av min stat om några månader.
Detta är min lista och bästa ansträngning utifrån vad jag har kunnat hitta:
Är detta rätt? Finns det något 240 förutom en torktumlare och ett intervall som behöver eller skulle dra nytta av en neutral / fyra ledartråd?
För en dedikerad krets bestäms effektbehovet inte av något stycke i kod (det är legit att ha en 240V enbart torktumlare eller intervall / ugnskrets om nämnda apparater inte behöver 120V eller inte har kretsar för en torktumlare eller räckvidd om de körs på gas), men genom typskylten på apparaten matar kretsen . Så måste du kontrollera specifikationerna på vad du sätter in för att vara säker på att du kör de korrekta kretsarna för dem.
För de vanliga fallen av de apparater du listade är du troligtvis korrekt - Elektriska torktumlare och intervall kräver generellt 120V för lampor, kontroller och trummanheten på en torktumlare medan du kör värmaren från 240V , medan resten av apparaterna i fråga driver sina kontroller antingen direkt från 240V eller från en klass 2-kontrolltransformator, och alla motorer i dem är också 240V. Beviljas, att köra en neutral tillsammans med 240V kan vara en bra idé, även om apparaten inte använder den, så att 120V-behållare och armaturer kan tillhandahållas för serviceändamål - detta är särskilt viktigt för brunnspumpen och kompressorn / utomhus enhet, men kan också vara smart för varmvattenberedaren.
(PS-tricket med neutralläget är att ersätta den normala urkopplingsboxen med något som en 8 eller 12-delningspanel - det här låter dig ha kretsar för lampor, servicebehållare och liknande med din brunnspump, kompressor , eller whathaveyou utan att behöva dra en zillion trådar på så sätt.)