Intermittent (släcker slumpmässigt) ström till ett ben (hett) tråd i underpanelen

0

Detta är ett lägenhetskomplex. Servicepanelen har två ringar eller meter och 2 Murray 2-poliga 50 amp-brytare. Servicepanelen är ungefär 25 till 35 år gammal. Varje 2-polig 50 amp-brytare tjänar en underpanel i varje lägenhet. Inga problem med lägenhet A, men problem med lägenhet B.

Jag tog en spänningsläsning av de två benen från södra Kalifornien Edison (SCE) som gick in i huvudtjänsten 100 ampbrytare för var och en av lägenheterna. Alla fyra läste 117 volt. Två för varje lägenhet.

Jag gick sedan in i underpanelen och tog en läsning direkt från de två huvudkablarna som kommer från servicepanelen för lägenhet B, bara en har 117 volt. Annat är helt dött. Gick tillbaka till den huvudsakliga 2-poliga 50 amp-brytaren. Slå på och av men fortfarande en "död tråd" på underpanelen. Jag bytte sedan den 2-poliga 50 amp-brytaren med lägenhet A: s 2-poliga 50 amp-brytare. Har fortfarande samma problem med lägenheten En brytare som jag bara hängde upp i lägenhet B. Sätt den ursprungliga lägenhet B-brytaren på lägenhet A och inga problem med lägenhet A. Verkar som om både 100 amp-brytare är bra.

Den "döda ledningen" i underpanelen stängs slumpmässigt av och på. Tidsramen är ungefär var 30: e minut eller så. Detta är även med HVAC av så det är inte frågan. Kontakterna för den främsta 2-poliga 50-förstärkaren bryts inte men jag har inte tillgång till att se där den "döda tråden" hakar upp till den främsta 2-poliga 50 amp-brytaren eftersom den ligger strax bakom den elektriska servicemätaren .

Så jag tänker på att den kontakt jag inte kan se kan vara lös eller dålig eller kan SCE Smart Meter "blockera" el för att gå till ett ben?

1) Behöver jag kontakta SCE för att få dem att ta bort mätaren? Jag vet hur du byter ut hela dubbla servicepanelen om det behövs, men jag är inte en licensierad entreprenör.

2) Behöver jag vara licensierad entreprenör för att byta ut panelen vid behov? Detta är i Kalifornien.

Eventuella förslag om ytterligare diagnostik skulle vara till hjälp.

Tack

Phil

    
uppsättning Phillipa 25.06.2016 20:13

1 svar

0

Det här är en dålig anslutning någonstans - sannolikt mellan kopplingsbasen / panelen utomhus och underpanelen inomhus. Jag skulle kontrollera lugs på huvudbrytaren för lägenhet B när det händer - om du får spänning på båda benen vid den tiden, är det dags att retorque anslutningarna i båda ändarna av mataren (med avbrytaren av förstås !).

Om det fortsätter att hända på den tiden skulle jag få en elektriker i - de kan ge mycket mer att bära på felaktiga anslutningar som trådspårare och även IR-kameror.

    
svaret ges 25.06.2016 21:08