R-22 är fasas ut , och tillverkare får endast producera begränsade mängder. När den producerade kvantiteten går ner, stiger priset. $ 125 per pund är inte orimligt. Det är lite högt i prissättningen, men inte så mycket.
Som sagt ... Din A / C är ett slutet system. Det betyder att under normala förhållanden bör inget kylmedel gå förlorat. Om ditt system har förlorat 4 kg kylmedel måste det finnas en läcka i systemet. Om HVAC-företaget inte reparerade läckan, kommer de snart tillbaka för att sälja dig lite mer kylmedel.
Som andra har påpekat bör de hålla noggranna register över användningen av R-22. Så de borde kunna ge dig rätt dokumentation som visar hur mycket kylmedel de använde och varför.
Utan att veta tillverkarens fabrik och modell, laddades mättrycket före och efter systemet, omgivande utomhustemperatur mm Det är omöjligt att säga om systemet behövde kylmedel eller om de faktiskt lade till något. Jag skulle kontakta någon högre upp på företaget för att diskutera vad som hände. Om det inte ger tillfredsställande resultat, kontakta en advokat och / eller BBB.