Piloten på min propanpanna kommer inte att lysa i mer än 30 minuter, även efter att termoelementet och de yttre gasventilerna har bytts ut. Den inre gasventilen ersattes för två år sedan. Service människor är stumped och det är kallt! Det är en kronpanna.
Om termoelementet är nytt och vi antar att det är bra så undrar jag om det är korrekt placerat? Jag vet inte hur din panna är, med några av dem kan du återpositionera TC med avseende på piloten, och det kan vara för långt borta.
På samma sätt, är du säker på att den är låst på plats och inte kan röra sig? Om det till exempel kan vibrera runt en bit, kan det förflytta sig för långt bort och därför bli förvirrad och skära av gasen.
Läs andra frågor om taggar hvac boiler propane Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna