Problem med trappkontakt för ljus (3 sätt)

0

Jag gjorde bara en elektrisk undersökning av mitt hus behållare och armaturer. Alla spänningar är cirka 119,5V utom en. På ljuset som styrs av 2 växlar (dvs. på 2 olika nivåer i huset) är spänningarna 42V när lampan är av och 119V när den är på. De andra 3-vägsljusen (dvs samma inställd på 2 andra nivåer i huset) är 0V när av och 119V när den är på.

Någon ide om vad är problemet?

Tack på förhand.

    
uppsättning Fed 25.11.2018 18:55

1 svar

3

Det är ett annat fall av " fantomspänning ".

När en ledning som är frånkopplad / flytande går längs med någon annan ledning för avstånd, upptar den (via kapacitiv koppling) viss spänning, som kan läsas på en känslig nog voltmätare, såsom en DVM (inklusive de flesta cheapies). Det finns ingen ström bakom denna spänning, det är mer som "spänningssonen" eftersom den kommer att försvinna med den minsta efterfrågan att göra ett bra arbete. Så en analog mätare, den typ vars nålrörelse drivs av spänningen som den mäter, skulle inte hämta den.

När en 3-vägsstyrd brytare är påkopplad, förbrukar den oanvända resenären "flytande", som du kan föreställa dig i nedanstående ritning om båda omkopplarna var upp eller ner. Den döda resenären kommer att ha fantomspänning eftersom den är parallell med den levande resenären.

Försök byta den 3-vägsbrytaren till OFF-läget, så som illustrerat, så en resenär är ansluten till matningen och den andra är ansluten till glödlampan och sedan till neutral. Spänningen kommer "magiskt" att gå iväg.

Färger:svart=alltid-hetgul=resenärerröd=switchad-varmvit=neutral

Ävenomduharrutornaöppna,fåen5-packfärgadtejpochtagde3-vägsresenärer,jaggillargult.Görbådasammafärgeftersomdetintebehöversärskiljas.Resenärerärpåmässingsskruvarna,ellerskruvarnaärintemärkta"vanliga".

Andra saker att leta efter, medan du är i lådor, är "fliken" på behållarna mellan skruvarna (i vissa fall kan det vara sönderdelat, mycket viktigt när du byter behållare) och kollar ut för besvärliga backstab-anslutningar och konvertera dem till skruvar.

    
svaret ges 25.11.2018 19:34