Can En särskild krets har en kryssruta någonstans mellan fixturen och panelen?

4

Den som installerade den centrala luftkonditioneringsenheten i mitt hus använde korrekt en särskild krets, men de skärde tråden för kort (det finns en 12-tums skarv i panelen) och tråden gick felaktigt genom en luftventil . Jag kopplade bort ledningen från fixturen och tog den in i huset och jag skulle vilja eliminera skarven inuti panelen vilket skulle innebära att jag skulle behöva ha en korsningslåda i källaren och ca 3-4 meter extra tråd från kopplingsbox till fixturen.

Skulle detta fortfarande betraktas som en dedikerad krets och är det en lämplig ändring av problemet?

    
uppsättning Evan 07.07.2013 17:37

1 svar

4

Så länge inget annat är anslutet till kretsen, även om det går över en j-box under vägen, är den fortfarande dedikerad.

Kudos, för att avhjälpa kanalledningen. Splitten i panelen är inte den bästa praxisen, men om den avslutas ordentligt är O.K ..

    
svaret ges 07.07.2013 17:45