Är det ok att vrida THHN tillsammans innan du installerar i rörledning?

4

Är det ok (kodkompatibel och inte annars osynlig) att vrida två eller flera THHN-ledare tillsammans (innan de körs i ledning)?

Frågor jag kan tänka mig:

  • EM-fält avbryts. Inte en dålig sak.
  • Vridning spänner isoleringsmanteln. Verkar som om du måste vrida REAL tight.
  • Orsakar överdriven värmeuppbyggnad - det här verkar som om det verkligen kan vara ett problem.
  • Jag vill vrida ett par neutrala heta par tillsammans, för att hålla sig distinkt i en ledning. Lätt att göra genom att hugga de två ändarna ihop i en borr. Ska ge ett fint rent utseende.

        
    uppsättning RustyShackleford 19.07.2017 07:24

    2 svar

    10

    Elektrikerna vrider aldrig medvetet trådar tillsammans innan de installeras. Faktum är att vi försöker hålla stora ledare separata eftersom de dras in i ledningen så att de inte vrider sig om varandra.

    För det första är det helt onödigt för identifiering, vi numrerar bara neutralerna eller märker dem med lite färgat tejp för att ange vilken fasledare de går med.

    För det andra, genom att vrida ledarna fyller du mer av ledningen och du förkortar ledaren. Att använda mer tråd för att uppnå ditt syfte utan en klar fördel är slösig.

    För det tredje avbryter EM-fälten i alla fall utan att vrida sig. Anledningen till att Cat 6-kabeln är vridet är att yttre signalöverföring till trådparen inte för EM-annullering mellan paret.

    Fokusera din tid på något mer produktivt.

    Lycka till och vara säker!

        
    svaret ges 19.07.2017 12:41
    6

    Hemsk idé. Den värsta delen är att du använder den istället för en korrekt metod för markering.

    Du kommer att överskrida din ledningsfyllning i ett hjärtslag eftersom det istället för n trådar med x diameter har du n / 2 ledningar) med 2 x diameter.

    Om det är oregelbundet, kommer din AHJ sannolikt att nix det och få dig att riva ut det.

    Du kan också få problem med termiska gränser i NEC 310.15. Den beräkningen förutsätter att 10 meter ledning med 6 trådar innehåller 60 fot trådar. Twisting lägger till längd, så du kan faktiskt ha 70 meter tråd i dina 10 fot, räkna som 7 ledare för 310.15 ändamål.

    Har du någonsin lagt en ledning till befintlig ledning? Detta skulle göra det mycket svårare , eftersom alla dessa vridningar kommer att skapa hundratals snagpunkter.

    Om du inte vrider dem så tätt som att skada tråden, kommer de att bråka ändå när du kommer in i lådan. Du kommer inte att skilja dem från varandra utan annan -markering, vilket verkligen är vad du borde göra.

    Markera enskilda ledningar för att göra dem tydliga. Att tillåta två identiska, oskiljbara ledningar i samma kanal är planerar att misslyckas såvida de inte är budbärare eller faser. **

    Därför tillverkar de 11 färger av tråd och 10 färger av tejp. (11 om du räknar "inget band" som tejpfärg). 121 kombinationer och du behöver bara 8.

    ** Men även det kan skruvas upp: En icke-elektriker körde 2 ledningar till vår maskinaffär, bra , förutom att han lade alla 10AWG-kablarna, 4 röd och 4 svart, i samma kanal . Och då valde han 1 röd och 1 svart för att vara krets 1! skakar huvudet Om han bara hade satt 2x2 i varje ledning och använd båda svarta i ledning 1 för krets 1, skulle han ha fullgjort alla sina märkningskrav utan band. Inte så svårt om du använder din tänkande keps.

        
    svaret ges 19.07.2017 15:46