RTFM
Efter att ha läst användarmanual för denna värmare, enligt National Electrical kod.
National Electrical Code 2011
ARTICLE 110 Requirements for Electrical Installations
I. General
110.3 Examination, Identification, Installation, and Use of Equipment.
(B) Installation and Use. Listed or labeled equipment shall be installed and used in accordance with any instructions included in the listing or labeling.
Det verkar som om det har uppdelade värmeelement, vilket kräver 2 separata 240 volt 9 ampere grenkretsar. Det står också att " den elektriska anslutningen måste utföras av en kvalificerad yrkesverksamma. ".
Connect each lamp circuit to a 230 - 240 Vac, 60Hz, 9 Amp copper wire circuit that is properly grounded. Electrical connection must be performed by a qualified electrical tradesperson.
Installation must conform with the latest edition Electrical Code ANSI/NFPA N0 70 in the U.S.A. and PART 1 CSA C22.1 in Canada.
Välj ledare
Eftersom du arbetar med rymmeuppvärmningsutrustning vill du kolla artikel 424 i NEC. I artikel 424 kommer du att finna att ledarna måste vara dimensionerade till 125% av den betalda belastningen.
National Electrical Code 2011
ARTICLE 424 Fixed Electric Space-Heating Equipment
III. Control and Protection of Fixed Electric Space-Heating Equipment
424.22 Overcurrent Protection.
(E) Conductors for Subdivided Loads. Field-wired conductors between the heater and the supplementary overcurrent protective devices shall be sized at not less than 125 percent of the load served. The supplementary overcurrent protective devices specified in 424.22(C) shall protect these conductors in accordance with 240.4.
Så du måste göra lite matematik för att räkna ut minsta ampacitet hos ledarna.
9 amperes * 125% = 11.25 amperes
Nu när du känner till den minsta ampaciteten som krävs, vill du kolla artikel 310.15 för att ta reda på vilken storlek tråd du behöver. En snabb titt på tabell 310.15 (B) (16) visar att 14 AWG-tråd är bra för 15 ampere vid 60 ° C.
Välj överströmningsenheten
Nu när du har valt trådstorleken kan du välja överströmningsskyddsenhet. I det här fallet vill du ha 2 15 ampere dubbelpolbrytare.
Anslutningavkretsarna
Närdetgällerattkopplakretsen,harduettparval.Dukandratvå14/2medjordkablarfrånpanelentilluttaget,ellerdukandraenenda14/2/2medjordkabel.
Två14/2medmark
Dratvå14/2medjordkablarfrånpanelentilluttagetochanslutvärmarenenligtföljande:
Glöm inte att identifiera de vita ledarna genom att markera dem på ett godkänt sätt.
En 14/2/2 med mark
En 14/2/2 med jordkabel består av en svart, röd, vit, vit med röd rand och en ledig ledare. Den enda nackdelen här skulle vara att eftersom det finns mer än 3 strömtransportledare måste ledarna dämpas med 80%. Även med avledningen är ledarna fortfarande värderade för 12 ampere vid 60 ° C. Vilket är fortfarande över de 11,25 ampere som krävs av kretsen, så det borde inte vara något problem med denna kabel (så länge körningen inte är alltför lång).
Återigen, glöm inte att identifiera de vita ledarna.