Vilken ampacity brytare skulle jag behöva för en 18 amp elvärmare?

3

Vilken ampacity brytare skulle jag behöva för en 18 amp elvärmare?

Här är en länk till modellen (IEP-4024) , det är nordamerikanska, 240 volt, 4000 watt, installera det utomhus.

    
uppsättning John 17.09.2013 23:41

3 svar

10

RTFM

Efter att ha läst användarmanual för denna värmare, enligt National Electrical kod.

National Electrical Code 2011

ARTICLE 110 Requirements for Electrical Installations

I. General

110.3 Examination, Identification, Installation, and Use of Equipment.
(B) Installation and Use. Listed or labeled equipment shall be installed and used in accordance with any instructions included in the listing or labeling.

Det verkar som om det har uppdelade värmeelement, vilket kräver 2 separata 240 volt 9 ampere grenkretsar. Det står också att " den elektriska anslutningen måste utföras av en kvalificerad yrkesverksamma. ".

Connect each lamp circuit to a 230 - 240 Vac, 60Hz, 9 Amp copper wire circuit that is properly grounded. Electrical connection must be performed by a qualified electrical tradesperson.

Installation must conform with the latest edition Electrical Code ANSI/NFPA N0 70 in the U.S.A. and PART 1 CSA C22.1 in Canada.

Wiring Diagram from User Manual

Välj ledare

Eftersom du arbetar med rymmeuppvärmningsutrustning vill du kolla artikel 424 i NEC. I artikel 424 kommer du att finna att ledarna måste vara dimensionerade till 125% av den betalda belastningen.

National Electrical Code 2011

ARTICLE 424 Fixed Electric Space-Heating Equipment

III. Control and Protection of Fixed Electric Space-Heating Equipment

424.22 Overcurrent Protection.
(E) Conductors for Subdivided Loads. Field-wired conductors between the heater and the supplementary overcurrent protective devices shall be sized at not less than 125 percent of the load served. The supplementary overcurrent protective devices specified in 424.22(C) shall protect these conductors in accordance with 240.4.

Så du måste göra lite matematik för att räkna ut minsta ampacitet hos ledarna.

9 amperes * 125% = 11.25 amperes

Nu när du känner till den minsta ampaciteten som krävs, vill du kolla artikel 310.15 för att ta reda på vilken storlek tråd du behöver. En snabb titt på tabell 310.15 (B) (16) visar att 14 AWG-tråd är bra för 15 ampere vid 60 ° C.

Välj överströmningsenheten

Nu när du har valt trådstorleken kan du välja överströmningsskyddsenhet. I det här fallet vill du ha 2 15 ampere dubbelpolbrytare.

Anslutningavkretsarna

Närdetgällerattkopplakretsen,harduettparval.Dukandratvå14/2medjordkablarfrånpanelentilluttaget,ellerdukandraenenda14/2/2medjordkabel.

Två14/2medmark

Dratvå14/2medjordkablarfrånpanelentilluttagetochanslutvärmarenenligtföljande:

Glöm inte att identifiera de vita ledarna genom att markera dem på ett godkänt sätt.

En 14/2/2 med mark

En 14/2/2 med jordkabel består av en svart, röd, vit, vit med röd rand och en ledig ledare. Den enda nackdelen här skulle vara att eftersom det finns mer än 3 strömtransportledare måste ledarna dämpas med 80%. Även med avledningen är ledarna fortfarande värderade för 12 ampere vid 60 ° C. Vilket är fortfarande över de 11,25 ampere som krävs av kretsen, så det borde inte vara något problem med denna kabel (så länge körningen inte är alltför lång).

Återigen, glöm inte att identifiera de vita ledarna.

    
svaret ges 18.09.2013 14:19
3

Du frågar fel fråga.

Strömbrytarens storlek är baserad på ledningsstorleken inte på applikationsstorleken. Syftet med strömbrytaren är att skydda ledningarna från brand.

En bättre fråga skulle vara "vilken kabeldragning behöver jag för en 18 amp last?" Då kan du träna strömbrytaren, behållaren etc. efteråt, baserat på @ HerrBags kommentar.

Om du bara byter ut en befintlig 15 amp-brytare för en 20 amp, eftersom din elvärmare fortsätter att trippla den, är det troligt att din ledning kommer att vara underbelastad för applikationen och du har skapat en mycket allvarlig brandrisk.

    
svaret ges 18.09.2013 00:43
0

I USA kräver NEC 125% skydd av kretsen, så om du har en 18 amp värmare så skulle du behöva stå för 23,4 amp. Det betyder att du behöver en 30 amp brytare och 10 gauge ledningar.

    
svaret ges 18.09.2013 06:12