Finns det en specifik NEC-kod som anger avståndet mellan vattenvärmare och elektriska paneler?

5

Jag har en lägenhet i en stor byggnad med många identiska enheter. Flera gånger har andra ägare nämnt att den ursprungliga uppställningen av tvättstugan inte kan kodas på grund av närheten av vattenvärmaren till elpanelen - det kommer upp under försäljningsinspektioner och vissa ägare har spenderat en hel del pengar att flytta panelen.

I min forskning har jag inte kunnat hitta någon sådan kod. Det närmaste jag kan hitta är 110.26 (A) (2) som dikterar det fria utrymmet runt panelen.

NEC 110.26(A)(2) Width of Working Space.

The width of the working space in front of the electric equipment shall be the width of the equipment or 750 mm (30 in.), whichever is greater. In all cases, the work space shall permit at least a 90 degree opening of equipment doors or hinged panels.

Med den standarden är designen upp till kod, vattenvärmaren är precis tillräckligt långt för att ge det nödvändiga arbetsutrymmet.

Finns det en annan kod som är specifik för närheten till vattenvärmaren?

    
uppsättning STW 26.01.2015 19:54

1 svar

5

Det här är en mycket feltolkad del av koden, särskilt av lekpersoner och heminspektörer. De flesta husägare och likaså bara tror att en vattenvärmare inte kan vara nära en panel, för vilken anledning jag inte vet.

Panelen kan i princip vara överallt i arbetsytan på 30 "bredd. Det finns inget omnämnande av panelens mitt eller annars. Betydelsen kan panelen vara på yttersidan av 30-tumsutrymmet så länge som utrymmet är klart för 30 ".

Här är en tydlig bild från © Mike Holt:

    
svaret ges 26.01.2015 21:39