Hitta orsaken till en trippelbrytare

4

En 15 amp brytare har börjat tripping. Det tar en minut eller två att resa efter att ha återställts. Jag bytte ut ledningarna med 15 amp-brytaren bredvid den, och den "nya" brytaren går nu istället, så jag slår fast att det inte är det som är problemet. Det levererar ett ljus i en entréväg (det är där brytboxen är) och en ljus ute, ett ljus i en klädkammare, två lampor som styrs av en brytare i ett badrum (ett i taket och ett över spegeln över diskbänken), en ventilationsfläkt i badrummet och ett GFCI utlopp i badrummet. Ingenting är inkopplat och ingenting är påslaget, men det går ändå. När det gäller diagnosverktyg har jag en multimeter, jag har en av de små skruvmejslarna som tänds om du rör på spetsen till en levande tråd och jag har en uttagstestare (den typ du pluggar in och lamporna kommer på berätta om uttaget är korrekt anslutet). Jag har också standardhantverksverktyg. Vad skulle vara det bästa sättet att ställa om att minska hur problemet ligger? BTW, det är en dubbeltäckande och jag har inte tillgång över taket såvida jag inte skapar det själv.
Uppdatering: Det finns en kopplingslåda i lampan i entrén. Jag kopplade bort ledningarna i sin tur tills jag identifierade det avsnitt som går ut på brytaren. Jag har minskat ner den till belysningen / fläktkretsen i badrummet. Jag kan höra sizzling ljud från badrummet när jag slår på strömmen, så jag ska vänta tills jag har en hjälper för att smala ner det längre. Jag vill inte bränna huset ner!
Ytterligare uppdatering: Jag hittade det! En mus hade byggt ett bo i vägghålan, där kabeln gick igenom solplattan och tydligen hade gjort tuggning. Kabeln brinner upp där den går genom plattan. Om det inte hade gjort de hjälpsamma sizzling ljuden vet jag inte hur jag skulle ha hittat det.

    
uppsättning user20029 01.03.2014 01:47

1 svar

2

Jag skulle börja med GFCI-enheten genom att stänga av brytaren, öppna behållaren, koppla bort alla ledningar, separera alla ledningar, se till att ingen av misstag kommer att röra på dem och sedan slå av brytaren igen. Om jag hade tur och brytaren inte åkte, skulle jag koppla allt där igen tillsammans med undantag för GFCI själv och testa breaker igen. Om brytaren fortfarande går ut när alla ledningar i GFCI-behållaren är frånkopplade, stänger jag den behållaren och testar de andra enheterna på samma sätt tills jag hittar källan till problemet. Om det finns många ledningar i någon behållare som testas skulle jag använda maskeringstejp för att märka dem och rita ett diagram som visar var var och en går. Jag har lärt mig det svåra sättet.

    
svaret ges 01.03.2014 04:02