Vilken typ och tråd måste jag köra under jord, från huvudpanelen i huset till ett garage 400 meter bort, för att få 60 AMPS (användbar) vid underpanelen i garaget?
Här är en länk till en spänning drop calculator . Det uppstod med 1 ledare per fas med en # 1 kopparledare kommer att begränsa spänningsfallet till 2,97% eller mindre när man levererar 60,0 ampere för 400 fot på ett 240 volt-system. Typen beror på hur du ska installera den. UF (underjordisk matare) typtråd för direkt begravning, eller om i kanal THWN. Det minsta begravningsdjupet är också 18 "per NEC-tabell 300.5.