Elektrisk problem - förlust av ström till fixtur och utlopp

0

Varm till jord och neutral till jord läser 120 V. Varm till neutral 0 V. Det här är en del av en krets som verkar vara i slutet av ledningarna. En lampa / fläkt och ett duplexuttag fungerar inte och visar ovanstående mätningar. Allting på den kretsen verkar fungera korrekt, med spänning mellan hett och neutralt och varmt och jordat 120 V och 0 V neutralt till jord. Den delen fungerade för några dagar sedan.

    
uppsättning Jack Overath 18.07.2014 16:38

1 svar

1

Neutral till jord borde aldrig läsa 120V. Det betyder att din neutrala anslutning tillbaka till brytaren / säkringslådan har kopplats från på något sätt. Det måste hittas och fixas.

    
svaret ges 18.07.2014 19:07