Neutral till jord borde aldrig läsa 120V. Det betyder att din neutrala anslutning tillbaka till brytaren / säkringslådan har kopplats från på något sätt. Det måste hittas och fixas.
Varm till jord och neutral till jord läser 120 V. Varm till neutral 0 V. Det här är en del av en krets som verkar vara i slutet av ledningarna. En lampa / fläkt och ett duplexuttag fungerar inte och visar ovanstående mätningar. Allting på den kretsen verkar fungera korrekt, med spänning mellan hett och neutralt och varmt och jordat 120 V och 0 V neutralt till jord. Den delen fungerade för några dagar sedan.
Neutral till jord borde aldrig läsa 120V. Det betyder att din neutrala anslutning tillbaka till brytaren / säkringslådan har kopplats från på något sätt. Det måste hittas och fixas.
Läs andra frågor om taggar electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna