Hur dåligt, använder en 200 amp-brytare på ett hus som endast har 100 amp underjordisk tråd?

1

Jag hittade just att mina föräldrars brytare är 200 amp i mobilstugan men den elektriska jordlinjen är 100 amp. Mobilhems parken har funnits sedan 1979 och hyresvärd har sagt att elnätet aldrig har uppgraderats. Jag är inte säker på om mätaren låda utanför det gör 4 husbilar samtidigt en 100 amp shutoff, om det gör än inomhus 200 amp brytare bör inte vara ett problem. De har bott i husbilen i över 10 år och har inga problem med det.

Jag tror att de aldrig har använt över 100 ampere samtidigt. Jag har redan berättat för hyresvärd att byteboxen behöver bytas ut till 100 amp eller den underjordiska ledningen behöver uppgraderas till 200 amp wire och där hyresvärd har redan gett mig attityd och vägrar att göra något åt problemet.

Jag har bara ett problem med det eftersom de har all elektrisk värme och därför borde det vara en 200 amp servicelinje. Det är ett litet hus, så 100 amp linje borde vara tillräckligt. Jag vill ha professionell åsikt om problemet.

    
uppsättning Michael Weaser 07.10.2018 04:49

3 svar

1

Du uppgav att utbudet till de 4 bostäderna var 100 amp. Om det här är en strömbrytare är du helt bra. Vi installerar vanligtvis stora delpaneler som 100a eller större som matas från 40-60 ampbrytare i huvudpanelen. Detta skulle vara exakt samma fall om kopplingen är smält vid 100 amp (ganska vanlig för denna ålder avkoppling) eller om det är en brytare. Om det bara är en koppling skulle det ha varit en kodöverträdelse vid installationstillfället. Jag skulle kontrollera avbrytningen om det fusionerades att det var en kodkompatibel installation och det finns inget att oroa sig för.

    
svaret ges 07.10.2018 18:15
1

Service lateral

Tjänsten lateral (underjordisk version av servicefallet) innan mätaren är elbolagets ansvar. De har en smart mätare på den . De vet vad som är installerat i marken (det kan vara # 4Al för allt vi vet) och de vet när du drar på det tillräckligt hårt för att orsaka termiska problem eller spänningsfall. Så sätt igång och installera dina Bitcoin gruvarbetare och trädgårdsodell om du befinner dig i ett tillstånd som är i det ... Strömbolaget kommer att meddela om du behöver en serviceuppgradering.

Service-sidor är inte föremål för NEC. Kraftföretaget har en annan kodbok.

Din ansvarighet är att ha överströmsskydd (brytare) som passar den kraft som energibolaget har lovat att tillhandahålla dig (tillhandahållen dig) dvs 100A. Tjänsten lateral kan vara helt otillräcklig för uppgiften om du verkligen drog allt detta; men det är deras rätt att undersize kabeln på vad som du inte kommer, och deras jobb till fågelhund det.

En nedåtriktad (under) panel kan alltid ha en större brytare

Eftersom du har en 100A huvudbrytare på mätaren är det helt bra att använda en större 200A-panel nedströms den. Det finns inget som kräver att underpanelens "huvudbrytare" överensstämmer med brytaren som faktiskt matar den.

  • Om underpanelens "huvud" är större än strömbrytaren är det bara en avstängningsbrytare. Med tanke på hur paneler prissätts är det ofta det billigaste sättet att få avstängningsbrytare om man behöver (t.ex. i en uthus).
  • Om underpanelens "huvud" är mindre än strömbrytaren, har var och en olika jobb. Matningsbrytaren skyddar kabeln / kabeln till underpanelen. Underpanelen "huvud" skyddar själva delpanelen.

Eftersom "sub" -panelen i själva verket är domicilens huvudpanel, använder en 200-225A-panel det enda valda valet. 100A paneler är ganska små paneler, vanligtvis inte mycket större än 20-utrymme. Du behöver som en "desperationsminimum" 30 mellanslag i en huvudpanel och 40 platser eller mer är ett bättre val. Det är speciellt så i ett allelektriskt hem, där annars är gasapparater gobbling upp mellanrum 2-4 åt gången.

Den traditionella desperationsrörelsen när du går tom för utrymmen är "dubbla saker" -brytare, men det blir mindre livskraftigt, eftersom fler och fler kretsar kräver AFCI eller GFCI. De brytare är inte tillgängliga i dubbla saker. Med tanke på prisskillnaden är du långt bättre bara att köpa en 42-plats eller två 30-tal, istället för att måla dig själv i ett hörn och behöva spendera mycket mer för att komma ur det.

    
svaret ges 07.10.2018 23:52
0

Okej du har ställt en viss fråga i din titel. Svaret är: Med en 200A-brytare är en 100A-serviceledare dålig och behöver åtgärdas. Kort sagt har du inte tillräckligt med strömförbrukare och strömkrets. Det betyder att i händelse av ett fel är det troligt att din 200A-bägare inte kommer ut och orsakar en elektrisk brand och / eller chockfare som är livshotande.

Så ta itu med det och gör den nödvändiga reparationen för att få en säker installation. NEC-tabell 310.15 (B) (6) ger dig den riktiga ledarens storlek.

Framför allt gör installationen säker. Du kan diskutera med hyresvärden att om du inte kan komma överens om en överenskommelse, kan du ta in AHJ för att hjälpa till att skilja saken.

    
svaret ges 07.10.2018 16:10